Система HPE Prlliant DL380 G9 mv из режима HBA в режим Smart Array

745
Fawzi Masri

У меня есть система функционального тестирования на Proliant DL380 G9. DL380 в настоящее время находится в режиме HBA, а это означает, что подключенный к нему жесткий диск будет обходить встроенный интеллектуальный массив Array P840.

Я хотел бы протестировать эту систему, используя внутренний P840, но я не хочу заново создавать всю систему.

В настоящее время, когда я перезагружаюсь в настройке интеллектуального хранилища и включаю P840, я получаю предупреждение о потере всех данных на существующем жестком диске. Это можно обойти?

1

2 ответа на вопрос

0
Ryan Attard

Он находится в режиме "HBA" - это означает, что вы все еще используете P840. Трафик на диски по-прежнему направляется через этот контроллер.

В режиме HBA вы не получаете преимуществ от кэша записи на диск (и, очевидно, преимуществ избыточности RAID).

Если вы действительно хотите использовать контроллер в конфигурации RAID, операция может не изменить данные напрямую, но существует значительная вероятность потери данных, даже если вы перенесете систему с N дисков в режиме JBOD на N логических томов в RAID- 0.

0
Fawzi Masri

Оказалось, что для Gen 9 P840ar не поддерживает смешанный режим (HBA и RAID одновременно). Поэтому я должен переключить свою систему в режим RAID, чтобы использовать P840ar. Конечно, это означает, что я потеряю все свои данные.

В связи с этим, контроллеры Gen10 поддерживают смешанный режим.

В моем случае, так как я был в основном заинтересован в сохранении моего гостевого виртуального компьютера и хоста, мне удалось избежать воссоздания хоста с P840ar в режиме RAID, а затем я перешел с моего виртуального компьютера из старой системы.