Какие металлы испытывают электролитическую деградацию с медью в контуре охлаждения GPU в дионизированной воде?

221
ezekiel

У меня есть GPU с жидкостным охлаждением, после работы около месяца произошла утечка и отключение всей системы. После слива системы я заметил, что в резервуаре есть черный порошкообразный осадок. Система состоит из деионизированной воды, проходящей через: медный водоблок, трубки из ПВХ, алюминиевые радиаторы, пластиковый резервуар, насос, серебряную катушку с соединениями из никелированной латуни. Все детали специально продаются как предназначенные для систем водяного охлаждения, но я понимаю, что разрозненные металлы в жидком контуре могут привести к электролитической деградации.

Какие материалы в этой системе (алюминий, серебро, никелированная латунь) подвержены электролитическому разложению в контуре деионизированной воды с медью и требуют замены?

0
Ионизация не должна была произойти через месяц. Конечно, утечки тоже не должно было случиться. Ramhound 5 лет назад 0
Не совсем уверен, что полная тема о гальванической коррозии обсуждается здесь, но да, это то, что вы смотрите. [Совершенно не компьютер] (https://www.nace.org/CORROSION-FAILURE-LCS-2-USS-Independence-Naval-Ship-Engine-Corrosion.aspx), но я подозреваю подобные проблемы. Тем не менее, если он черный, вы уверены, что это не что-то еще? может быть, какой-нибудь разделитель на пластмассовые детали? Journeyman Geek 5 лет назад 0

1 ответ на вопрос

4
Turbo J

Известно, что медный блок и алюминиевые радиаторы вызывают гальваническую коррозию (=> электрохимия). Вам, вероятно, нужно заменить радиатор (ы) на медный или никелевый тип.

Производители AIO используют много антикоррозийных средств в своих жидкостных смесях, чтобы обеспечить «безопасный» двухлетний гарантийный срок в смешанных металлических петлях. Но эти химические вещества только замедляют реакцию и не могут полностью предотвратить ее.