внезапно отключение компьютера, у меня APC резервный ИБП SE 350

7259
user3183

Мой компьютер внезапно отключился (внезапно), и затем APC (UPS SE 350) начал непрерывно издавать звуковой сигнал.

Я нажал на кнопку, и она остановилась, затем я снова нажал, и она включилась (зеленый свет), и теперь мой компьютер снова работает нормально.

Что может быть причиной этого?

3

4 ответа на вопрос

4
A Dwarf

С APC ES 350 (нет модели SE) есть две звуковые сигнализации:

Непрерывный низкий звуковой сигнал : ИБП теперь работает в режиме батареи. Это происходит, если вы испытываете перебои в питании и ИБП переключается на внутреннюю батарею. В зависимости от того, работаете ли вы на 100 или 200 Вт, у вас есть от 1 до 6 минут времени работы от батареи.

Непрерывный звук : (и не повторяющиеся звуковые сигналы) информирует вас о перегрузке. Вы получили скачок мощности, и ИБП переключился в режим работы от батареи. ИБП не выйдет из этого режима, пока вы не выключите его и не включите снова. Если всплеск сохраняется, он снова повторяет тон.

Тот факт, что ваш компьютер немедленно выключился, означает, что батарея была разряжена, когда это произошло Этой модели для зарядки внутренней батареи требуется около 16 часов. Если он постоянно подключен к электрической розетке, даже когда компьютер выключен, это может означать, что внутренняя батарея вашего ИБП находится в плохом состоянии.

Чтобы проверить состояние вашей батареи:

  • Загрузите Windows 7 до экрана входа в систему, но не входите в систему, чтобы избежать повреждения файла.
  • Отсоедините кабель питания ИБП от сетевой розетки.
  • ИБП должен издавать низкий звуковой сигнал, и ваш компьютер должен оставаться включенным в течение 1 минуты (если ваш ИБП работает при 100 Вт) или 6 минут (если при 200 Вт).

Для получения дополнительной информации: APC UPS ES 350 Подробнее
Также проверьте руководство по ИБП для получения более подробной информации.

2
JCotton

Помимо ситуаций с перегрузкой и низким / плохим зарядом батареи, ИБП может не поддерживать ваш компьютер по другой причине, даже если ИБП полностью заряжен и полностью функционирует. Это связано с выходной мощностью ИБП и ожидаемыми входными данными блока питания вашего компьютера.

Ориентированные на потребителя блоки ИБП (всего менее $ 400), как правило, выводят ступенчатую или квадратную синусоидальную волну в отличие от фактической синусоидальной волны переменного тока. Просто дешевле приблизить синусоидальную волну, чем регулировать плавную. Многие блоки питания в настоящее время имеют активную коррекцию коэффициента мощности ( активный PFC ). Вы наверняка найдете их у OEM-производителей и почти не сможете избежать их покупки, если вы сами создаете систему. Они большие единицы. Однако из-за их способности исправлять расхождения в коэффициентах мощности они более чувствительны к входным данным.

Изобразите синусоидальную волну, проходящую вверх через позитив и снова опускающуюся до ее отрицательной амплитуды. Он проходит через ноль в течение миллисекунды. Ступенчатое или квадратное приближение синусоидальной волны не имеет гладкой волновой формы; изобразите квадратный блок в положительном, другой в отрицательном. Проблема в том, что это волновое приближение дольше остается равным нулю, и активный блок питания PFC рассматривает это как ситуацию с нулевой мощностью. По сути, блок питания не получает питания, и он немедленно умирает. Это именно та ситуация, которую должен предотвратить ваш ИБП.

Хорошо, достаточно описания. Вот как это происходит, если у вас есть активный блок питания PFC-

  1. Все работает в зависимости от чувствительности ваших компонентов
  2. Медленный урон вашему БП, но он остается на
  3. Высокие звуки ээээээ и медленный урон вашему БП, но он остается включенным

Слишком рискованно, на мой взгляд. Три решения

  1. Замените свой блок питания на менее дорогой блок с пассивным или без PFC. Не всегда вариант для сборки OEM.
  2. Купите ИБП с чистым синусоидальным выходом. $ 400 +
  3. Купите ИБП с выходом трапецеидальной или треугольной синусоидальной аппроксимации !

Вариант 3 предпочтителен, но здесь также есть оговорка. Есть только одна компания, занимающаяся этим отставанием в рынке блоков питания и ИБП. CyberPower Systems производит линейку продуктов CPxxxxPFCLCD . Я не имею никакого отношения к ним. Их линейка продуктов CPxxxAVRLCD получила множество ярких отзывов и положительных оценок. Продукты из ПФУ выглядят одинаково высокого качества. К счастью, один из доступных продуктов в этом случае оказывается лучшим.

Обновление: я купил CyberPower CP1500PFCLCD 6 месяцев назад, использовал его каждый день с тех пор, и я бы купил его снова без колебаний. Я действительно не пытаюсь походить на ястреба продаж; просто я потратил много времени на изучение этой темы.

Другие ресурсы:

1
Chris Nava

Есть две основные причины, по которым ИБП не может поддерживать работу ПК после короткого перебоя в питании ...

  1. Слишком большая нагрузка. Извлеките монитор и другие некритические элементы из портов «резервного аккумулятора» и сравните мощность блока питания вашего ПК с выходом ИБП. Для потребительского ИБП номер модели (350 в вашем случае) часто указывает на абсолютную максимальную мощность, которую он может обеспечить. Для достижения наилучших результатов он должен быть выше, чем мощность вашего ПК питания.

  2. Неисправный аккумулятор - срок службы батарей ИБП составляет около 18-24 месяцев. Если ваш ИБП старше, ему, вероятно, нужен новый аккумулятор. Замена батареи обойдется примерно в 40% от стоимости нового ИБП. Батареи Плюс это хорошее место, чтобы найти замену.

** Числа выше являются оценками из моего опыта и не должны восприниматься буквально.

Пожалуйста. Я использовал вышеупомянутую компанию раньше. Они даже утилизируют вашу старую батарею (за небольшую плату IIRC), поэтому возьмите ее с собой, когда будете уходить. Chris Nava 14 лет назад 0
0
user442402

My iMac was crashing several times a day for a week or two. On Sunday my APC Back-UPS XS 1200 started giving me a low-battery warning. Early Monday morning I replaced the 2 batteries, and I've experienced no crashes since.

Каждый ответ должен внести что-то новое и содержательное. Ваш ответ предполагает, что проблема для вас была плохие батареи. Это уже обсуждалось в ответе Криса Навы. Цель Супер пользователя - создать базу знаний. Для этой модели дублированные ответы не очень полезны. Если ваша цель состоит в том, чтобы предоставить подтверждение того, что другой ответ был правильным, способ сделать это состоит в том, чтобы поднять этот ответ, когда вы получили немного больше повторений. fixer1234 9 лет назад 1