Unnikrishnan

У меня RAID 10 с 6 жесткими дисками на моем сервере. Я установил политику кэширования по умолчанию для записи. После настройки ОС я узнал, что скорость ввода-вывода слишком низкая. Я читал на некоторых форумах, что установка политики кэширования по умолчанию для обратной записи повысит производительность. Пожалуйста, совет по этому вопросу. Также, пожалуйста, помогите мне изменить мою политику кэширования по умолчанию на Обратную запись с использованием MegaCli.

Пожалуйста, посмотрите вывод MegaCli LDinfo здесь

root@proxmox1:/usr/src/MegaCli_All_OS/Linux/opt/MegaRAID/MegaCli# ./MegaCli64 -LDInfo -L0 -a0   Adapter 0 -- Virtual Drive Information: Virtual Drive: 0 (Target Id: 0) Name : RAID Level : Primary-1, Secondary-0, RAID Level Qualifier-0 Size : 1.633 TB Sector Size : 512 Mirror Data : 1.633 TB State : Optimal Strip Size : 1.0 MB Number Of Drives per span:2 Span Depth : 3 Default Cache Policy: WriteThrough, ReadAhead, Direct, No Write Cache if Bad BBU Current Cache Policy: WriteThrough, ReadAhead, Direct, No Write Cache if Bad BBU Default Access Policy: Read/Write Current Access Policy: Read/Write Disk Cache Policy : Disabled Encryption Type : None Bad Blocks Exist: No Is VD Cached: No 
1

1 ответ на вопрос

5
austio

When using Megaraid Controller's "WriteThrough" setting, the on-board controller cache is not used. This does degrade the performance of the RAID as you have noticed. Using the "WriteBack" setting should increase performance as it will use the controller cache.

However, if you do not have a battery backup unit attached to the controller (NOT a UPS, but a BBU), it is very possible that on a power failure, the cache on the controller will not get written to the array, and your data will be corrupt. And you won't be able to tell which files where corrupted very easily, as the array may still function as normal once power is restored.

If you do not have a BBU installed: leave the setting on "WriteThrough" and live with the performance loss.

If you have a UPS for the entire system: change the setting to "BadBatt", and the controller will use the cache as if "WriteBack" was selected, with increased performance.

You can just put the setting to "BadBatt" even if you don't have a UPS or the battery installed and the cache will be used, but it is not recommended as you could very easily lose data if power is lost.

I have a similar MegaRaid controller, but no battery, and wondered the same thing.

See MegaRaid Guide