Можно ли отключить внешний ленточный накопитель SCSI?

416
Pentium100

У меня есть пара внешних стримеров, подключенных к серверу (Ultra320 SCSI). Я ими не пользуюсь часто, но они все время пылятся (из-за вентиляторов). Если я отключу их (не отключая их от шины), не перезагрузив сервер, будет ли он работать правильно? Смогу ли я включить их (при необходимости) без перезагрузки? HBA - это LSI Logic PCI-X, но я не могу найти номер модели (в любом случае, не открывая сервер).

1
сначала отключите диски, но да, это можно сделать. Я делаю это все время с ленточным накопителем SCSI на каком-то специальном оборудовании, работающем в операционной системе Unix Ramhound 11 лет назад 0
Благодаря тому, что Windows 2003 делает еще проще, просто выключайте диски ... если OpenVMS может справиться с этим, то операционная система выпускается спустя годы после ее поддержки Ramhound 11 лет назад 0
Спасибо, я попробую и, надеюсь, не сломает сервер :) Pentium100 11 лет назад 0

1 ответ на вопрос

0
LawrenceC

SCSI (по крайней мере, тип старой школы для Ultra320) на самом деле не является шиной Plug-and-Play, поэтому я не думаю, что у устройств есть прямой способ сообщить хосту, что устройства покидают или входят в шину. SCSI работает путем сканирования системы для устройств, когда шина подходит.

Но вы можете пересмотреть автобус в любое время. Попробуйте это для Linux и для Windows, используя «Поиск новых аппаратных изменений» в Диспетчере устройств.

Так:

  • Перед включением / выключением питания убедитесь, что на шине нет активных устройств SCSI. Если вам нужно часто включать / выключать устройства, подключите их к собственному кабелю.

  • Повторное сканирование после выключения или включения устройства.

  • Плохие вещи могут произойти, если вы случайно включите устройство с тем же идентификатором, что и у хост-адаптера.

  • Избегайте горячего подключения устройств SCSI, если они не предназначены для этого, таких как жесткие диски с разъемом для горячей замены.