Отключение повторяющихся сигналов о сбое батареи на APC Smart-UPS

384
palacsint

У меня старый APC SU700I с батарейками, которые не прошли самопроверку. В его руководстве сказано следующее:

ЗАМЕНИТЕ АККУМУЛЯТОР / БАТАРЕЙНЫЙ ОТКЛЮЧЕННЫЙ СИД

Отказ самопроверки батареи.

ИБП издает короткие звуковые сигналы в течение одной минуты, и загорается светодиод замены батареи. ИБП повторяет сигнал тревоги каждые пять часов. После подтверждения зарядки батареи в течение 24 часов выполните процедуру самопроверки, чтобы подтвердить состояние батареи. Тревога прекращается, и светодиод гаснет, если батарея проходит самотестирование.

Я выполнил самопроверку вручную (по-прежнему не удается), но кажется, что ИБП не повторяет сигнал тревоги через пять часов. Я хотел бы избежать повторения сигналов тревоги, пока приходят новые батареи. Как мне этого добиться?

Я поставил BEEPSTATEв N(Never) давно с apcupsdи отключает сигнализацию сбоя питания хорошо. Я полагаю, что этот параметр применяется только к аварийным сигналам сбоя питания, так как первый сбой батареи имеет звуковой сигнал. С другой стороны, сигнал о неисправности батареи не повторяется (поэтому руководство, вероятно, здесь не совсем точно), но я не уверен в этом, и я не хотел бы просыпаться посреди ночи, если оно повторяется тревога позже.

1

0 ответов на вопрос

Похожие вопросы