Трубопровод с Cat6

1348
SmallFries BigGuys

Я в процессе запуска Cat6 с моего 1-го этажа, на мой чердак. Я убираю каменную плиту на 1-м этаже и собираюсь проложить трубопровод в стене. Мой вопрос: достаточно ли использовать ПВХ для протяжки кабеля или я должен придерживаться алюминия? На мой взгляд, алюминий создаст 2 потенциальных проблемы, одна из которых - потеря данных из-за «добавленного шума» и, во-вторых, может стать громоотводом. Но я никогда не делал этого раньше, поэтому я хотел спросить.

0
Если у вас уже нет инструментов или нет доступа к ним, инструмент для гибки EMT, вероятно, будет дешевле, чем нагреватель из ПВХ. В противном случае, нет разницы между двумя вариантами. Есть ли причина для использования трубопровода вообще? Как только листовая порода заменена, она должна защитить кабель достаточно самостоятельно. Если единственной целью трубопровода является простота его замены в дальнейшем, просто используйте нейлоновую леску и проложите отрезок кабеля, обвяжите оба конца в распределительной коробке и назовите это хорошо. Gypsy Spellweaver 7 лет назад 0
Сам кабель является таким же громоотводом, как и кабелепровод, и если у вас нет подходящих инструментов, тестеров и опыта, вы действительно тратите свои деньги на установку кабеля категории 6. Я серьезно сомневаюсь, что вы можете установить его и передать ему полный пакет 6-й категории. Многие опытные установщики имеют проблемы с этим. Ron Maupin 7 лет назад 0
@RonMaupin - я заставляю Cat6 все время проходить сквозь потолок в моем офисе, это почти стало частью моей «повседневной жизни». Мы используем оптоволоконный кабель, поэтому я подключаю оба конца и бегу от нашего переключателя к стене, рыбе на стене, добавляю гнезда для трапецеидальных искажений и т. Д. SmallFries BigGuys 7 лет назад 0
@GypsySpellweaver - я не верю, что мне понадобится инструмент гибки EMT, так как у меня есть прямая линия, проходящая от пространства для сканирования до чердака. Да, цель кабелепровода - заменить позже (при необходимости, кто знает, что будет через 5 лет). SmallFries BigGuys 7 лет назад 0
@SmallFriesBigGuys, у вас есть дорогой тестер, например, Fluke, который показывает, что он проходит все тесты в наборе тестов категории 6? Я сомневаюсь, что это так. Вам лучше использовать категорию 5е, а не тратить деньги и обманывать себя тем, что у вас есть категория 6. То, что кабель помечен таким образом, не означает, что установка относится к категории 6. Каждый провод кабеля должен быть индивидуально проверен, и вы должны хранить отчеты о тестах в файле. Ron Maupin 7 лет назад 0
@RonMaupin - очень приятно знать. Нет, у меня нет инструментов тестирования Fluke. Когда я проводил на работу, после обжима конца кабеля и подключения к трапецеидальному искажению, я тогда проводил быструю проверку, чтобы определить, приемлемо ли это или нет. 99% времени это было, и я бы назвал это готовым! В 1% это было не так, было из-за плохой обжимки, и я бы сделал это снова. Какая разница в производительности при использовании Cat5E к Cat6? SmallFries BigGuys 7 лет назад 0
@RonMaupin - Кроме того, разница в цене между Bulk Cat5E и Cat6 на Amazon составляет примерно 20 долларов США .... если только это не кабели для массового мусора [Cat6] (https://www.amazon.com/Ethernet-Cable-000ft-VIVO- CABLE-V004 / dp / B0092TK2U8) и [Cat5E] (https://www.amazon.com/Cat5e-Bulk-1000ft-Ethernet-Cable/dp/B006JF3KOS) SmallFries BigGuys 7 лет назад 0
@SmallFriesBigGuys, есть различия во всех тестах. Например, категория 5e должна работать только до 100 МГц, а категория 6 должна работать до 250 МГц. Основными тестами являются: карта проводов, длина, вносимые потери, перекрестные помехи на ближнем конце (NEXT), суммарная мощность на ближнем конце (PSNEXT), равные уровни на дальнем конце (ELFEXT), равные уровни на равных уровнях перекрестные помехи на дальнем конце (PSELFEXT) ), Возвратные потери, задержки распространения и перекос задержки. Я видел нечто столь же простое, как то, какой провод в паре находится над поворотом, когда завершается, что приводит к сбою тестов для категории 6. Ron Maupin 7 лет назад 1

2 ответа на вопрос

4
Alex

Если это жилой дом, то вам не нужны трубы, просто используйте противопожарный затвор в отверстиях, если вы просверлите рамы.

Если это коммерческое здание, то вы должны использовать электрические гальванические трубы или гибкий алюминиевый канал и снова использовать противопожарную пасту, если вы проходите через некоторые барьеры.

Вы немного ошибаетесь, если думаете, что металлические трубы добавят вам «шума», нет, совсем наоборот - это создаст дополнительный электрический экран от любых шумов (если вы правильно заземлите эти трубы). В любом случае витая пара уже хорошо защищена от любого шума, плюс сигнал, измеряемый как ток, а не напряжение, поэтому любой шум будет влиять на оба провода, в то время как приемники измеряют дифференциальное изменение тока между двумя проводами, повышение и падение напряжения на обоих концах дифференциального усилителя, так что это вообще не измеряется, только почтение - материя.
Что касается молнии - есть множество других вещей, которые могут привлечь молнию, если вы запустите ее на чердаке, у вас все хорошо. Первое, что обычно происходит при ударе молнии, - это опрос мощности, так как он самый высокий, имеет игольчатый конец и несет на себе нейтральный провод.

В любом случае вы можете без проблем запускать CAT6 для связи без каких-либо труб, поскольку каждая капля не длиннее 100 метров или 328 футов, она будет работать наверняка, если вы не сделали острые углы и установили хорошие соединения на разъемы.

Я хочу пробежать через трубопровод, чтобы облегчить замену через 5-10 лет, когда Cat6 больше не является быстрым маршрутом. Спасибо за подробный ответ, я думаю, что я пойду с 100-футовым кабелепроводом CARLON Ent в отличие от PVC и / или другого. SmallFries BigGuys 7 лет назад 0
0
Ecnerwal

Алюминий был бы странным материалом трубопровода - большая часть металлического трубопровода изготовлена ​​из оцинкованной (оцинкованной) стали.

Подойдет или сталь, или ПВХ, и ваши опасения кажутся плохо обоснованными.

Кабели по витой паре по своей конструкции обладают высокой устойчивостью к шуму, и металлический кабелепровод не добавит их в любом случае, но из-за конструкции кабеля большинство проблем с шумом, связанных с Cat5e или Cat6, совершенно неприменимы к обычному односемейному дому.

Кабелепровод не будет «действовать как громоотвод» так же, как кабель, если только вы не планируете высовывать его через крышу.

Алюминий ЕМТ является очень распространенным предметом. Это особенно полезно в условиях, когда коррозия и ржавчина могут стать проблемой (например, для обработки пищевых продуктов). Алюминий EMT легче, примерно на 1/3, чем оцинкованная сталь, обычно стоит дешевле и его легче гнуть. Он также менее устойчив к ударным повреждениям, которые в любом случае не должны иметь значения в стенах дома. Gypsy Spellweaver 7 лет назад 0