Достаточно ли одного входного канала для прокладки двух соседних комнат?

406
person0

У меня строится дом, и я плачу за то, чтобы подрядчик прокладывал трубопровод низкого напряжения из каждой комнаты в доме к шкафу домашней сети под лестницей в подвале. В попытке сократить расходы, я задаюсь вопросом: разумно ли, чтобы он проводил только один канал в те места, где комната будет располагаться вплотную на одной стене, и каковы были бы «за» и «против». Подрядчик взимает плату за трубопровод с внутренним диаметром 50/1 дюйма.

Мне нужно будет проложить как минимум 3 кабеля в каждую комнату (2 Ethernet Cat6, 1 коаксиальный кабель RG6), всего 6, если используется общий канал. Судя по моим исследованиям, кажется, я должен быть в состоянии приспособить все к 1 "трубопроводу.

На левом изображении ниже показан пример того, что я рассматриваю. Это позволит сэкономить до 5 пробежек в домашних условиях. Правильный образ будет альтернативой, если то, что я хочу сделать, не является разумным.

enter image description here

3
Вы не хотите прямых угловых соединений в вашем канале. Минимальный радиус изгиба для cat6 составляет 1 дюйм. Смотрите [Радиус изгиба | Comms InfoZone] (https://www.comms-express.com/infozone/article/bend-radius/) DavidPostill 5 лет назад 0
@DavidPostill На самом деле не будет настоящих прямых угловых соединений, просто так было проще нарисовать. Трубопровод гибкий ПВХ трубопровода. Однако повсюду будут происходить повороты, так как я буду идти из шкафа на одном конце дома, а затем до самой высокой наружной стены для камер POE. person0 5 лет назад 0
Из чего построены стены, и есть ли у вас легкий доступ к потолочной полости (и если да, есть ли второй этаж над кабелями? davidgo 5 лет назад 0
@davidgo стены 2x4 и OSB. У меня будет «легкий» доступ ко всем комнатам первого этажа из недостроенного подвала. К областям, к которым я не смогу легко добраться, относятся две комнаты на 2-м этаже, гараж и 5 угловых точек, где будут установлены будущие камеры POE. person0 5 лет назад 0

1 ответ на вопрос

1
Matt E

В дополнение к расширению изгибов, как это рекомендовано DavidPostill, вы должны иметь возможность встраивать все это в 1 "кабелепровод, если вы не используете кабель чрезмерно большого диаметра (экранированный, усиленный и т. Д.) И не используете Не планируйте добавлять больше кабелей в этот кабелепровод позже. Возможно, вы захотите инвестировать в смазку для кабелей, хотя из-за изгибов может быть трудно пройти. Однажды мне удалось протолкнуть 6-кратный усиленный CAT6 в 3/4 "кабелепровод. только с одним изгибом на 90 градусов, но это не понравилось даже с кабельной смазкой.

Что касается потребности в одном канале на комнату в сравнении с общей стеной, я действительно не вижу проблем с двумя комнатами в одном канале, предполагая, что канал просто открывается в полость стены. Вы можете убедить своего подрядчика предоставить вам небольшую скидку на второй канал, поскольку они параллельны, но, вероятно, они не будут значительными.

Кроме того, ваш подрядчик должен знать об этом, но убедитесь, что он не имеет изгибов более чем на 360 градусов в одном участке кабелепровода, не помещая в распределительную коробку.

Как будет полезна распределительная коробка? Вытяните все в коробку, а затем, как только вы натянете достаточно «провисания», чтобы оставшийся пробег закончился через продолжение после развязки? person0 5 лет назад 0
Да, это вопрос трения. Чем больше у вас изгибов, тем больше трения на кабеле, и его становится труднее тянуть. Вытягивание изгибов 6x 90 градусов за один раз было бы невозможно, вы, вероятно, повредили бы кабель, даже если бы вы могли физически тянуть его. Вам не обязательно вытягивать все провисание, просто вытащите несколько футов, затем подайте его в следующий канал, промойте и повторите. Matt E 5 лет назад 1

Похожие вопросы