Dears,

Я не эксперт, и мне нужен ваш совет, если то, что я имею в виду, возможно или нет. У меня есть (MGE Pulsar Evo 3000) ИБП, который использует батареи № 6 # 12 В / 7 А. Усилитель ИБП, безусловно, мощный, но время резервирования не так уж и хорошее.

Можно ли уменьшить количество батарей до # 1 # или # 2 # или # 4 #, например, 12 В / 100 А или 12 В / 300 А?

Что мне нужно сделать, если это возможно?

Примечания: - Я не знаю усилитель зарядного устройства ИБП. - изображение ИБП (МГЭ Пульсар Эво 3000

1
Я сомневаюсь, что это возможно. Система будет разработана для конкретного типа и емкости аккумулятора. Возможно, вам придется перепрограммировать любые микроконтроллеры в системе, а также убедиться, что проводка системы способна надежно обрабатывать различные нагрузки. music2myear 6 лет назад 2

2 ответа на вопрос

2
fred_dot_u

Я нашел онлайн руководство для вашего блока ИБП. Спецификации руководства показывают, что шесть батарей соединены последовательно. Это означает, что требование к напряжению системы составляет номинальное 72 В постоянного тока.

Вы не сможете уменьшить количество батарей, если у вас нет доступа к батарейному блоку 72 В пост.

Другая важная часть данных из руководства определяет максимальную емкость 216 ампер-часов. Это означает, что шесть выбранных вами батарей должны иметь емкость не более 216 ампер-часов каждая. Если вы не используете такой аккумулятор большой емкости, см. Ниже.

На схеме для этого устройства также показана схема, способная принимать строки параллельных последовательностей. Если у вас есть, например, двенадцать батарей, соедините их в шестизначные цепочки, а затем соедините две цепочки в параллель.

Храните все батареи в одной цепочке с одинаковой ампер-часовой емкостью. Вы можете, например, иметь цепочку из 6 батарей, 12 В постоянного тока, 10 Ач и еще одну цепочку из 6 с емкостью 20 Ач. Это даст вам емкость 30 Ач, что значительно ниже максимального значения в 216 Ач, указанного в руководстве.

Результатом этого типа подключения будет увеличение времени резервного копирования.

1
Máté Juhász

ИБП 12 В / 7 А, конечно, мощный, но время резервного питания не такое хорошее.

напряжение и усилитель не имеют никакого отношения к тому, как долго он может обеспечивать энергию. Они говорят вам, как быстро они могут доставить.

Для вас важна емкость (9 Ач), которая говорит о том, сколько «энергии» имеет ваш ИБП.

Можно ли уменьшить количество батарей до # 1 # или # 2 # или # 4 #

Как вы думаете, почему производитель плохо разработал устройство, и вы можете добиться значительных улучшений, заменив батареи? Очень вероятно, что это не так. Если вам нужно больше времени на обслуживание, вам нужно купить больший ИБП.