Если мой источник питания 700 Вт, нужен ли мне ИБП 700 Вт?

77165
user3183

если мой источник питания 700 Вт, нужен ли мне ИБП 700 Вт?

Я использую два 20-дюймовых ЖК-дисплея Dell, четырехъядерную систему i7 с видеокартой Radion 4870 1 ГБ, 2 жестких диска.

12

7 ответов на вопрос

18
Sathya

Вы имеете в виду источник бесперебойного питания, APC является производителем источников бесперебойного питания (ИБП). Следует отметить, что мощность ИБП указана в ВА, а не в Ваттах.

1 Вт = 1 В x 1A x PF, где PF = коэффициент мощности, мера эффективности преобразования. Таким образом, ИБП 1 кВА = 1000 ВА * PF, при условии, что PF = 0,7 (что является стандартом), вы получите 700 Вт, что достаточно для питания системы мощностью 700 Вт. Однако блок питания мощностью 700 Вт никогда не будет потреблять 700 Вт, поэтому можно с уверенностью предположить, что вам не понадобится ИБП такой мощности.

Я бы добавил, что чем больше число ВА, тем дольше ваш компьютер может работать от батареи. Для каждой модели ИБП APC есть график времени выполнения на их веб-сайте. Это также будет зависеть от того, какие другие компоненты вы подключили, такие как DSL-маршрутизатор, USB-концентратор и т. Д. Tim Desjardins 15 лет назад 1
Блок питания мощностью 700 Вт, если бы он был превышен, потреблял бы более 700 Вт ... Это очень трудно сделать, учитывая, что большинство современных блоков питания имеют очень специфические ограничения для всех различных шин. Brian Knoblauch 15 лет назад 2
+1, мне всегда было интересно, где PF сделал это в уравнении и почему VA! = W. В школе EE вас учили, что Ватт = вольт х ампер (по крайней мере, в постоянном токе). Я беру анализ цепей переменного тока в следующем семестре, так что, возможно, это будет иметь больше смысла позже. J. Polfer 14 лет назад 0
У APC есть официальный документ по этому вопросу: http://www.apcmedia.com/salestools/SADE-5TNQYF_R0_EN.pdf J. Polfer 14 лет назад 0
@sheepsimulator - В постоянном токе это довольно просто, потому что это обычная резистивная нагрузка, но в переменном токе вы столкнетесь с индуктивными и емкостными нагрузками, которые немного усложнят ситуацию, и я подозреваю, что тогда вы поймете это лучше. И эй, узнав об этом, теперь даст вам старт для следующего сеанса;) Sathya 14 лет назад 1
Высококачественные современные блоки питания могут достигать эффективности около 90% (см., Например, [Silverstone SX600-G] (http://www.silentpcreview.com/Silverstone_SX600-G_SFX_PSU) или [Rosewill Silent Night 500 Platinum 80 Plus] (http : //www.silentpcreview.com/article1341-page3.html) в соответствии с обзором Silent PC Review; нет принадлежности). Неэффективность ~ 10% означает, что блок питания, рассчитанный на 700 Вт при полной нагрузке, будет потреблять ~ 780 Вт (700 Вт / 0,9 ~ 778 Вт) от сети. Это то, что нужно ИБП. Плюс ко всем прочим необходимым периферийным устройствам, таким как монитор и т.п .; все, что нужно для упорядоченного отключения системы. a CVn 8 лет назад 0
«при условии, что PF = 0,7 (что примерно соответствует стандарту)», это не так. 0,6 на самом деле стандартная ПФ. Посмотрите на любой APC или CyberPower (самые популярные бренды ИБП). Например, https://www.amazon.com/dp/B000Z80ICM или https://www.amazon.com/dp/B000FBK3QK. Patrick 8 лет назад 0
8
Matias Nino

Нет. Ваш APC должен поддерживать только ту мощность, которую фактически использует ваш компьютер.

Я бы сказал, что большинство среднестатистических ПК могут быть покрыты 300 Вт APC. Такие вещи, как высокопроизводительная видеокарта, старые четырехъядерные процессоры, несколько жестких дисков и мониторы с электронно-лучевой трубкой, способны повысить мощность.

APC становятся очень дорогими очень быстро, так как вы увеличиваете мощность, поэтому, если вы думаете, что граничите с краем, получите Kill-a-Watt (у каждого должен быть один), чтобы измерить, сколько энергии использует ваш ПК (с монитором). Убедитесь, что вы снимаете показания питания во время работы программы, которая может стресс-тестировать все компоненты системы (процессор, графический процессор, жесткие диски, память) одновременно (например, Everest Ultimate ).

Я использую два 20-дюймовых ЖК-дисплея Dell, четырехъядерную систему i7 с видеокартой Radion 4870 1 ГБ, 2 жестких диска. user3183 15 лет назад 0
Мощность i7 составляет около 95–130 Вт, у Radeon 4870 - около 100, ЖК-монитор (вам нужно всего лишь защитить 1) может работать на 35 Вт, а с жесткими дисками при пиковой нагрузке вы можете увеличивать до 300. Вы, вероятно, смотрите на APC 750 ВА / 450 Вт на безопасной стороне, хотя вы, вероятно, можете врезаться в 550 ВА / 330 Вт. Используйте Убийство, чтобы быть уверенным. Matias Nino 15 лет назад 2
Оперативная память, аудиочип, вентиляторы и набор микросхем добавят (в совокупности) еще 50 Вт, но это все же значительно увеличивает диапазон 450 Вт. Joel Coehoorn 14 лет назад 0
4
hanleyp

У APC есть онлайн- выбор ИБП, который вы можете использовать.

С учетом вашей информации, селектор предлагает ИБП на 800 ВА (Лучшая цена), ИБП на 1200 ВА (Лучшая цена) и 1500 ВА + (Лучшая производительность). «Лучшая цена» якобы дает вам время выполнения 13 минут, «Лучшая цена» = 21 минута, а «Лучшая производительность» дает вам 50 минут.

Полезный инструмент! Ваша ссылка привела меня на главную страницу APC для моей страны (Южная Африка). Оттуда селектор ИБП можно найти, перейдя в «Поддержка -> Ресурсы и инструменты -> Инструменты и селекторы». Это может быть аналогичным для других стран. d11 7 лет назад 0
Ссылка США для селектора ИБП теперь http://www.apc.com/us/en/tools/ups_selector/index.cfm JamesGecko 7 лет назад 1
1
user46168

Источники бесперебойного питания рассчитаны на вольтамперы (и используют батареи с номиналом в ампер-часах), что практически равно ваттам, если не учитывать коэффициент мощности.

Предположим, ваш процессор будет использовать максимум 100 Вт (в настоящее время большинство из них составляют 65-95 для Intel). Добавьте еще 75 Вт для вашей материнской платы и еще 100 - 400 Вт для вашей видеокарты геймера, если у вас есть одна (или две, или три, или четыре, или две двойные карты и т. Д. Проверьте онлайн на предмет мощности). Теперь добавьте мощность вашего кабельного / DSL модема и маршрутизатора, если он у вас есть. Еще 50 Вт для беспроводной карты макс. Теперь добавьте около 500 Вт (в зависимости от вашего монитора; ЭЛТ, ЖК-дисплей, размер) для вашего монитора. Вы хотите иметь возможность ВИДЕТЬ, что вы делаете, чтобы вы могли сохранить свою работу, верно? :)

Затем добавьте еще 10%. Теперь время себя. Начните писать электронное письмо и установите таймер. ИДТИ! Теперь попробуйте сохранить письмо, добавьте 10 секунд, даже если его мгновенный ответ. Теперь нажмите ПУСК и ВЫКЛЮЧИТЕ КОМПЬЮТЕР. Как только ваш компьютер полностью выключен вместе с монитором, остановите таймер. Теперь добавьте от 10 до 15 секунд или около того, чтобы ваше время реакции сказалось "CRAP! Питание отключено!" чтобы на самом деле сохранить свою работу.

У меня было почти полторы минуты на Windows XP и 24-дюймовом ЖК-мониторе. У меня есть ИБП мощностью 1500 ВА / 900 Вт, который я получил от Amazon за 89 долларов. Вы заплатите почти столько же за общий PoS от WalMart. Мой Система тестировалась, пока GAMING длился 9 минут или 16 на холостом ходу. Это тоже линейный кондиционер (или сделать изолирующий трансформатор)

Хорошее программное обеспечение и настройки Windows, которые уменьшают яркость вашего монитора, продлят его работу даже дольше, когда происходит сбой.

Одна вещь, которая убивает больше электроники, это НИЗКОЕ напряжение, а не высокое. Не часто вы получите более 128 В RMS в вашем доме, но часто вы получите меньше. (поиск КОРИЧНЕВЫХ АУТОВ + УЩЕРБ ЭЛЕКТРОНИКИ).

Никто с компьютером, монитором и модемом не должен возиться с чем-то меньшим, чем ИБП 1500 ВА. Я уже выбросил 5 350VA блоков от APC, которые просуществовали менее двух лет (не удалось, не батарея, либо)

Я техник по обслуживанию, а также электрик и компьютерный гик, поэтому у меня есть небольшой авторитет на улице :)

Удачи в покупках! Онлайн обычно лучше + нет налога.

РЕДАКТИРОВАТЬ: Другие вещи, такие как устройства с питанием от USB, это 400-500 мА или около того на 5 вольт (ампер * вольт = ватт, так что .5 * 5 = 2,5 Whee)

Обновление до SSD-накопителя стоимостью 100 долларов США и Windows 7 значительно улучшит ваше время сохранения, поэтому с устройством на 1500 ВА и этими обновлениями вы быстрее выключитесь, будете использовать немного меньше энергии и сможете дольше игнорировать звуковой сигнал, если вам действительно нужно сделать несколько снимков. Noobs или закончить эту сессию Power Cybersex в Second Life. К тому времени может появиться сила, чтобы вы не пропустили ни одного удара. В прямом смысле. лол

1
WJK

Нужно иметь в виду, что в наши дни интернет полон проблем с совместимостью. Я имею в виду активный блок питания PFC и пошаговое приближение к синусоидальным ИБП.

Как я уже упоминал в этой теме:

Для обеспечения совместимости между активной PFC PSU и активизировал приближение к синусоидам UPS, вы можете найти более подробную информацию в этом Application Note АРС. (Вы также можете выполнить поиск в Google по запросу "APC active PFC application note", если срок действия ссылки истечет.)

Вот резюме:

Из-за того, как работают активные PFC, они могут иногда перегружать ИБП мгновенным высоким пусковым током. Это может происходить при переходе ИБП из режима онлайн в режим работы от батареи, что приводит к кратковременной потере мощности (<8 мс). Источник PFC может реагировать, временно потребляя чрезмерное количество тока. Кроме того, некоторые ПК, когда выходят из режима ожидания (или «спящего») режима, потребляют мгновенный высокий пусковой ток, что может привести к перегрузке ИБП, если он работает от батареи. Все ИБП APC предназначены для защиты от сильной перегрузки при работе от батареи. Некоторые ИБП общего серверного класса, такие как основные модели Smart-UPS® APC, будут защищать себя, активно ограничивая перегрузку до уровня, которым он может управлять. Другой, Более экономичные конструкции ИБП, такие как Back-UPS® или Smart-UPS® SC, защитят себя быстрым отключением при обнаружении сильной перегрузки. Этот потенциал несовместимости следует учитывать при выборе ИБП - иногда самый экономичный выбор не самый лучший. Важно отметить, что не все источники питания PFC будут вызывать перегрузку ИБП. Однако несовместимость наиболее остра в одной из следующих ситуаций: • Большой источник питания PFC серверного класса (например, мощностью 500 Вт или более) используется с Back-UPS или Smart-UPS SC. • Сервер оснащен резервными источниками питания PFC (имеет два линейных шнура), которые питаются от одного ИБП. • К одному ИБП подключено более одного источника PFC, в результате чего общая номинальная мощность (номинальная) блоков питания достигает 500 Вт или более. • ПК класса рабочей станции (или игровой ПК высокого класса) оснащен источником питания PFC мощностью 500 Вт или более. В любой из этих ситуаций APC рекомендует использовать истинный чисто синусоидальный ИБП серверного класса. Приемлемые модели включают в себя ИБП APC Smart-UPS®, Smart-UPS® XL и Smart-UPS® RT. Однако, если необходимо использовать Smart-UPS SC или Back-UPS RS, размер ИБП должен быть соответствующим.

Критическим фактором, который следует учитывать во избежание сбоя отключения при перегрузке, является «номинальная» номинальная мощность блоков питания, а не фактическое энергопотребление в установившемся режиме. Например, сервер может иметь два блока питания мощностью 600 Вт в режиме параллельного резервирования для общей номинальной мощности 1200 Вт. Но в этом случае энергопотребление в установившемся режиме составит менее 600 Вт. В другом примере рабочая станция высокого класса с источником питания PFC 850 Вт может потреблять только 350 Вт при нормальной работе. Поэтому для правильного выбора размера ИБП с активными источниками питания PFC, чтобы лучше справляться с кратковременными перегрузками, необходимо учитывать максимальную номинальную мощность источника питания, а не только фактическое энергопотребление нагрузки. Также имейте в виду, что если блок питания рассчитан на выходную мощность 600 Вт, его максимальная мощность на входе будет выше в зависимости от его эффективности. Например, блок питания Energy Star 4.0 должен быть эффективен более чем на 80%. Это означает, что когда он выдает выходную мощность 600 Вт, его входная мощность может достигать 750 Вт. Эта «входная» мощность должна быть основой для определения размера ИБП. В настоящее время не все селекторы ИБП учитывают эти факторы при рекомендации правильного ИБП для серверов с активными источниками питания PFC. Поэтому при рекомендации ИБП для нагрузки PFC следует придерживаться следующих рекомендаций.

0
bobobobo

Итак, если вы выполните расчет здесь, вы найдете, каково должно быть фактическое энергопотребление вашей установки.

Согласно расчетам, мой потребляет меньше 250 Вт (хотя он имеет блок питания на 550 Вт), поэтому я получил этот блок питания на 250 Вт .

В настоящее время он работает нормально для меня - он защищен от сбоев питания и не перегружен.

Я также не смог подключить к нему монитор, потому что это приводит к тому, что он издает звуковой сигнал и отключается (то есть он обнаруживает, что потребляемая мощность превышает 250 Вт, и расстраивается, как это должно быть предусмотрено в конструкции).

К вашему сведению, ссылка на расчет уже 404-е изд. Karl 7 лет назад 0
0
Ben Crowell

Вы можете купить счетчики, которые измеряют мощность переменного тока, используемую конкретной розеткой. Тот, который у меня есть, называется «убей ватта». Вы подключаете прибор к сетевой розетке, а затем подключаете свое устройство к счетчику. Измеритель последовательно включается в цепь, поэтому он может измерять, какой ток вы потребляете. Если вы используете один из них на своем компьютере, вы можете наблюдать, сколько энергии он использует во время загрузки, и сколько он использует во время веб-серфинга или набора текста в текстовом процессоре.

Что вы, вероятно, обнаружите, так это то, что ваш компьютер потребляет энергию во время загрузки, но гораздо меньше после этого. Обычно это ограничение, которое заставляет вас использовать блок питания с определенным количеством энергии: если бы он был меньше, вы не смогли бы загрузиться.

Если ваш блок питания составляет 700 Вт, то мощность, которую вы фактически используете во время загрузки, должна быть меньше этой, а мощность, которую вы используете после загрузки, должна быть намного, намного меньше, чем в свою очередь. Если вы действительно хотите точно знать, сколько вам нужно, вы должны использовать счетчик. Вы не можете просто рассчитать его, потому что энергопотребление зависит от каждого подключенного устройства (жесткий диск, звуковая карта, ...), а потребляемая ими мощность зависит от того, что делает компьютер.

Вам нужен только ИБП, чтобы не потерять работу, поэтому он вам не нужен во время загрузки.

Похожие вопросы