Dell PE2950 не загружается

334
kyle_engineer

У меня свежая установка CentOS 7.2 на Dell PE2950, ​​которая не перезагружается должным образом.

Каждый раз, когда я пытаюсь перезагрузиться, изменения BIOS, изменения RAID, после загрузки в ОС на жестких дисках или USB. Не смотря ни на что, он не перезагрузится.

Вентиляторы вращаются частично вниз, иногда даже останавливаются, вращаются немного назад, но никакой вход не возвращается к монитору, а клавиатура и мышь остаются отключенными.

Теперь ключ в том, что я могу нормально войти в ОС, все, что мне нужно сделать, это отключить блоки питания на ~ 1 минуту. Тогда я получаю один правильный цикл загрузки из него.

Так как я новичок в Linux, я даже не знаю, с чего начать отладку, но я знаю, что блоки питания работают нормально, потому что они проходят самое тяжелое использование и работают с операционной системой просто отлично.


Очистка BIOS помогла

Так что после долгих кований я нашел решение. Все, что мне нужно было сделать, это очистить NVRAM. Кажется, что-то, что я делал в BIOS, или какие-то настройки, которые были сделаны ранее, не позволяли перезагрузиться.

Сейчас я прошёл его через 3 цикла загрузки, и он работает без ошибок.

Надеюсь, это поможет в случае, если кто-то столкнется с такой же проблемой.


Исправление NVRAM не прилипало

Таким образом, очистка NVRAM, кажется, помогает, но после нескольких циклов и начала фактической настройки сервера, она снова возвращается к той же проблеме.

Перемещен из GNOME в консоль с помощью init 3

Однажды в консоли, я не мог войти как root

host login: root password: [correct password] Login Incorrect  host login: localUser password: [correct password]  $sudo passwd localUsers is not a sudoer...  $reboot 

Вышесказанное слегка перефразировано. Теперь он снова застрял. : /

0
Похоже, у вас есть проблема с оборудованием. Начните с использования другого, хорошо известного источника питания. Ƭᴇcʜιᴇ007 6 лет назад 0
Хорошо. Я посмотрю, есть ли у меня другие и обновлю. kyle_engineer 6 лет назад 0
Я нашел другой набор блоков питания и пробую их сейчас. Загрузка RAID сейчас и пока все хорошо ... kyle_engineer 6 лет назад 0
Итак, он загрузился до момента выбора загрузочного раздела (я выбрал CentOS 7 (ядро)), а затем экран перешел в режим сохранения pwr, вентиляторы включились, и он снова завис, как будто пытался перезагрузиться и завис. Должен ли я оставить это в покое на некоторое время, если он что-то делает? kyle_engineer 6 лет назад 0
Поэтому я переключаю блоки питания с парой других (которые, я считаю, работают правильно) и загружается в раздел восстановления, который находится на основном диске. Все работало Установил clamAV, затем нажал кнопку обновления и выключения, и он сделал то же самое. : '(Все еще застрял на перезагрузке ... Я попробую другой блок питания, но, похоже, это совсем не помогло ... kyle_engineer 6 лет назад 0
Кайл - вы говорите ... `В конце процесса установки я нажал перезагрузку, дождался завершения работы сервера и затем извлек USB-накопитель. Проблема в том. Я говорю * «проблема в том, что ваша установка может быть проблемой, так как после того, как вы сделали это изменение, вы никогда не подтвердили, что изменение было успешным» * ... Я бы не стал использовать RAID 0, поскольку это не RAID, если вы не и просто нуждаются в производительности без резервирования. Я бы использовал RAID 5 и разделил отдельные разделы по мере необходимости, прежде чем запускать RAID 0. Проверьте настройки RAID, состояние диска и т. Д. На всякий случай. Pimp Juice IT 6 лет назад 0
@ Spittin'IT, все в порядке. Так что, кроме того, что конфигурация RAID является неидеальной, что может быть причиной прерывистой загрузки? Потому что это также происходит после использования предустановленного средства конфигурирования RAID ... поэтому я не понимаю, как проблема с ОС повлияет на характеристики предзагрузки ... если только часть установки не повлияла на некоторые прошивки на сервере ... : / kyle_engineer 6 лет назад 0
Иногда, да, но я должен отключить его на 30 с лишним секунд, прежде чем снова включить его. Это poweredge 2950 с обновлением A07 BIOS. kyle_engineer 6 лет назад 0
Я говорю, отключите все питание и затем нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд, чтобы разрядить любое остаточное напряжение. Затем, когда он все еще отключен, отсоедините каждый SCSI-диск от каждого отсека один за другим и установите их заново. Убедитесь, что у вас есть все 6 исправных дисков, а затем снова подключите сервер, загрузитесь с RAID-массива и подключите все диски к RAID-5. Оттуда загрузитесь к вашей ОС, установите носитель, разделите и установите ОС, а затем перезагрузите компьютер и подтвердите, работает ли он должным образом. Pimp Juice IT 6 лет назад 0
Если вы установили ОС на RAID 0, и одна из этих двух вышла из строя с ошибкой, которую вы видели о неисправном диске, то установка ОС выполняется, поскольку RAID 0 противоположен любой избыточности; В случае сбоя одного из дисков весь массив выходит из строя и подключается. Pimp Juice IT 6 лет назад 0
Давайте [продолжим это обсуждение в чате] (http://chat.stackexchange.com/rooms/58293/discussion-between-spittin-it-and-kyle-engineer). Pimp Juice IT 6 лет назад 0

1 ответ на вопрос

0
kyle_engineer

Аппаратные исправления

Поэтому я заменил батарею CMOS, а затем начал получать ошибки, которые раньше не отображались, а именно - сбои оперативной памяти. Я заменил всю оперативную память в наборе, который генерировал ошибки (DIMM 5-8), и теперь она, кажется, загружается правильно каждый раз. Теперь это быстрее, чем было тоже.

На данный момент он загружается / перезагружается должным образом в течение ~ 22 часов, и, похоже, все проверяется на предмет стабильности оборудования. Так что это похоже на окончательное решение.


Мораль этой истории, проверьте ВСЕ аспекты аппаратного обеспечения, прежде чем тратить кучу времени на развертывание машины, особенно той, которая сидела в течение нескольких лет . Я мог бы избавить себя от стресса, предварительно проверив CMOS и ОЗУ перед попыткой установки и развертывания. Но задним числом 20/20, так что вы идете.