Оптимальная температура для работы в стойках?

239
sam

У нас есть блок переменного тока в стойке, и мы обеспокоены тем, чтобы он работал слишком холодно, так как тепло от блока в стойках может вызвать конденсацию, когда с холодным воздухом, есть ли лучшая практика для запуска переменного тока в стойке?

У нас есть 1 блок переменного тока для всей комнаты, который измеряет среднюю температуру, а не какие-либо конкретные датчики температуры, прикрепленные к конкретному оборудованию.

0

2 ответа на вопрос

2
davidgo

На этот вопрос нет однозначного правильного ответа.

  • Исторически холоднее считалось лучше.
  • Компьютеры предназначены для работы в среде, подходящей для человека, поэтому типичное значение составляет 20-23 градуса, а для центра обработки данных - 19-22 градуса .
  • В некоторых местах (например, в Google) было дешевле запускать более горячие DC, потому что частота отказов оборудования ниже, чем дополнительные счета за охлаждение.

Я был бы более обеспокоен наличием одного кондиционера - когда он выходит из строя, вы сильно меняете температуру, и это может вызывать стресс у компонентов компьютера - я ожидаю большего, чем постоянная, более теплая температура.

Кондиционеры, как правило, могут поддерживать приемлемый уровень влажности (нацеливайтесь на 45-55%, если вы можете его контролировать) для постоянного тока - достаточно, чтобы статическая нагрузка не была большой проблемой и не вызывала конденсацию.

Что касается конденсации, вам, вероятно, не нужно сильно беспокоиться об этом (за исключением того, что ваш кондиционер зависает, если он перегружен). Количество воды, которое может удерживаться в воздухе, зависит от температуры. Таким образом, любая конденсация, которая может произойти, может произойти в точке, где воздух охлаждается - это в кондиционере, а не в компьютерах. (Тем более, что компьютеры генерируют тепло, они отгоняют конденсат, потому что окружающий их воздух может поглощать больше воды). Фактически, когда кондиционер установлен, он включает в себя выход для конденсированной воды из кондиционера.

[Другая тангенциально связанная мысль / объяснение - если у вас когда-нибудь был горячий душ в холодной комнате - особенно с работающим вытяжным вентилятором, вы заметите образование тумана. Этот туман образуется, когда теплый влажный воздух из душа охлаждается холодным воздухом, проходящим мимо него, и выдавливается, образуя капли воды в воздухе. Это происходит в месте охлаждения - т.е. с помощью кондиционера. Если у вас запотело зеркало, и вы затем дуете на него феном, оно быстро очищается (то же самое воздействие тепла на компьютер, если вода в воздухе)]

Спасибо, чтобы прояснить, хотя я сказал, что у нас есть блок переменного тока, это влияет на комфортный блок охлаждения (у вас нет возможности изменять / контролировать влажность) sam 6 лет назад 0
Это не должно быть проблемой - каков номер марки / модели? davidgo 6 лет назад 0
Это Daikin VRV FXAQ sam 6 лет назад 0
Удивительно, но я не смог найти никакой информации о влажности или режиме сушки. Тем не менее, я не буду слишком беспокоиться об этом. Если вы живете в очень сухом климате, возможно, оставьте стакан / миску с водой (но, очевидно, не рядом с компьютерами (и периодически его доливайте)), если вы беспокоитесь о недостатке влаги и разрядах статического электричества. Также убедитесь, что у вас хорошее заземление на стойке и оборудовании. Опять же, если вы беспокоитесь о недостатке влаги - вы можете разорвать или заменить (обычное) ковровое покрытие чем-то, что не будет генерировать столько статического электричества при перемещении по нему. davidgo 6 лет назад 0
1
Westfall_T

Я нашел эту статью от Американского общества инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию

https://www.ashrae.org/File%20Library/docLib/eNewsletters/steinbrecher--122011--11282013feature.pdf

надеюсь, это может быть полезно для вас.

В нем упоминается, что температура сухой колбы может находиться в пределах от 64,4 ° F до 80,6 ° F.

Температура сухой колбы обычно упоминается как «температура воздуха».