Cat6 и линии электропередач, как долго это слишком долго?

2159
Eddie

Я запускаю Cat6 по дому и у меня есть все, кроме одной комнаты. Из-за того, как построен дом, у меня нет доступа к заголовкам над тремя стенами. Я могу получить доступ к тому же месту, где телефонная линия падает, но это около 4-5 дюймов от падения линии электропередачи.

Очень заманчиво просто запустить cat6 с телефонной линией и все готово, но это приведет к тому, что он будет параллелен линии электропередачи примерно на 8 футов, разделенных на 4-5 дюймов. До сих пор я мог избежать этого в любой другой комнате.

Это просто напрашивается на проблемы с помехами?

5
Вы можете сделать это с помощью экранированной кошки-6? Я предполагаю, что вы использовали неэкранированный в остальной части дома. quack quixote 14 лет назад 0

2 ответа на вопрос

5
William Hilsum

Честно говоря, если вы прочитаете все имеющиеся руководства, все они говорят о помехах в линиях электропередач и лампах дневного света. Всякий раз, когда я работаю для клиентов, я всегда следую рекомендациям и делаю это, однако (для себя) я несколько раз проводил кабели питания и Ethernet и никогда не видел проблем.

Так что, если вы можете избежать этого - делайте. Тем не менее, лично у меня никогда не было проблем, поэтому, если вас принуждают, вы можете попробовать, просто чтобы увидеть, как вы можете не видеть никаких проблем.

+1 У меня был точно такой же опыт. Избегайте, где вы можете, но мне приходилось бегать с силой и над светом и не было проблем. Dave M 14 лет назад 0
+1 за лучшие практики. Но ты делаешь то, что должен. Sarge 14 лет назад 0
Спасибо, я могу пойти дальше и установить соединение и выполнить несколько тестов, чтобы увидеть, какую производительность я получаю и каково качество. Подключение 30-летнего дома будет связано с компромиссами. Eddie 14 лет назад 0
2
Tony

Это не просто вмешательство, которое вы должны принимать во внимание.

Я инженер-электрик, и это в основном связано с правилами BS7671 (британский стандарт 7671 для электропроводки). Разделение различных напряжений от 0 до 120 В постоянного тока классифицируется как SELV ИЛИ Безопасное сверхнизкое напряжение. Переменный ток 55 В и выше классифицируется как низкое напряжение, также известное как полоса 2. Это соответствует приложению BS7671 7.4.2.

К сожалению, изоляция на кабелях Cat 5 и Cat 6 недостаточно толстая, чтобы снять ремень с основного кабеля в условиях неисправной нагрузки. Таким образом, при высоких напряжениях в кабелях Cat5 или 6 напряжение 240 В обдувает ваше оборудование и расплавляет ваш кабель.

Вот почему рекомендуется прокладывать кабель для передачи данных в кабелепроводе или отдельном кабеле для защиты кабеля как от электрических, так и от помех.