Как мощность (кВА) ИБП влияет на мое энергопотребление?

4099
Pragyaditya Das

Я попросил у своего дилера ИБП 3 кВА для моего компьютера класса ПК с аккумуляторной батареей 12 В * 8 * 42 Ач. Однако он предоставил мне ИБП 6 кВА с тем же аккумулятором.

Он не требовал дополнительных денег для увеличения мощности. Увеличит ли ИБП большее энергопотребление?

19
Это увеличит ваши счета мануального терапевта ... Ignacio Vazquez-Abrams 6 лет назад 40
@ IgnacioVazquez-Abrams Сэр, не могли бы вы уточнить? Pragyaditya Das 6 лет назад 0
Большая мощность означает больший трансформатор. Чем больше трансформатор, тем больше масса. Больше массы означает боль в спине, когда вы пытаетесь ее поднять. Ignacio Vazquez-Abrams 6 лет назад 18
@ IgnacioVazquez-Abrams: Я рад, что не читал кофе перед монитором во время чтения этого !! Mehrdad 6 лет назад 9
@ IgnacioVazquez-Abrams: поднимите колени и перестаньте полагаться на альтернативную медицину. Ваша боль в спине, вероятно, улучшится. Lightness Races in Orbit 6 лет назад 19
Проверьте работоспособность ИБП, которая зависит от нагрузки. ИБП, установленный на сервере, увеличивает энергопотребление на 50-100%, поскольку он неэффективен при низких нагрузках ... (возможно, это ошибка в ретроспективе ...) - ЕСЛИ ИБП рассчитан на требуемую нагрузку, эффект должен быть довольно небольшим. (Google "Эффективность UPS", и вы должны найти больше информации.) DetlevCM 6 лет назад 0
Извините за выключение, но как выглядит этот ИБП? Для реальной емкости он должен иметь размер, поэтому я представляю его как еще одну стиральную машину .... uDev 6 лет назад 0
Это ИБП двойного преобразования или автономный? rackandboneman 6 лет назад 3
Сколько энергии потребляет ПК? Вы загружены хотя бы на 25%? derobert 6 лет назад 0

5 ответов на вопрос

39
Stephen Rauch

В вашем случае есть два важных параметра для ИБП.

Мощность (кВА) и энергия (ВАх).

Мощность - это показатель мгновенной мощности источника ИБП. Это важно в зависимости от того, сколько энергии потребляют подключенные устройства.

Энергия важна, потому что она определяет, как долго ИБП может продолжать работать. Это в значительной степени продиктовано количеством накопленной энергии (батарей) в устройстве.

Таким образом, если аккумуляторная батарея (емкость аккумулятора) имеет тот же размер, но доступная мощность выше, чем у устройств, которые необходимо подключить, то это устройство будет соответствовать вашим потребностям.

Существует вероятность того, что электроника, которая позволяет ему доставлять больше энергии, может сделать его менее эффективным в вашем случае использования, вряд ли будет значительным.

«Существует вероятность того, что электроника, позволяющая ему вырабатывать больше энергии, может сделать ее менее эффективной в вашем случае использования, вряд ли будет существенной». Если в техническом описании устройства нет информации об эффективности при разных уровни нагрузки? Если ИБП используется для одного ПК с мощностью менее 300 Вт, ИБП 3 кВт уже будет избыточным. Я не знаю конкретно об ИБП, но обычно повышающие / понижающие преобразователи имеют ужасную эффективность ниже ~ 10% нагрузки. Конечно, это должно только сократить время работы от батареи, а не нормальное энергопотребление и, вероятно, все еще относительно незначительно. Michael 6 лет назад 5
@ Майкл Зависит от типа ИБП. Существуют блоки ИБП, которые всегда работают от батареи. Это уменьшает вероятность того, что проблемы с питанием на входной стороне будут влиять на устройства, подключенные к нему. Если у ОП есть такой ИБП, то эффективность может иметь значение. AndrejaKo 6 лет назад 0
Я обнаружил, что лучший способ описать разницу между силой и энергией для людей (поскольку термины так часто используются неправильно) состоит в том, чтобы сказать следующее: если энергия - это то, сколько у вас денег, энергия - это то, как быстро вы ее тратите. Samuel 6 лет назад 2
Обратите внимание, что мгновенная мощность почти наверняка выше, чем указанная номинальная мощность, потому что большинство электроники рассчитаны на более высокий мгновенный ток, чем постоянный ток cat40 6 лет назад 0
На самом деле, если вы загружены менее чем на 20%, это очень важно. Например, взгляните на http://www.apc.com/products/efficiency_loss_chart.cfm?base_sku=SRT6KRMXLI-6W&chartSize=large - где-то около 15% оно опускается ниже 90% эффективности и падает с обрыва. Эффективность до 60% у левого края графика. (В автономном режиме, в отличие от двойного преобразования в режиме онлайн, такой проблемы быть не должно.) [Конечно, можно сказать, что дополнительные 100 Вт не будут иметь такой большой разницы в счетах за электроэнергию, что, вероятно, верно ... Если у вас нет их.] derobert 6 лет назад 0
Дополнительную информацию (и насколько это может иметь значение в крупных развертываниях) см., Например, http://www.apc.com/salestools/VAVR-6LJV7V/VAVR-6LJV7V_R3_EN.pdf [имейте в виду, что это материал по продажам APC]. derobert 6 лет назад 0
8
davidgo

Вы, вероятно, получили хорошую сделку. Возможно, что более крупный ИБП будет потреблять немного больше или меньше энергии, потому что он работает в другой точке кривой эффективности - это невозможно сказать, не зная точных деталей устройства, и вряд ли это будет иметь значение.

Тем не менее, если у вас есть устройство 6 кВА, это означает, что компоненты рассчитаны на более высокий ток, что означает, что они будут более надежными. Это также означает, что вы можете получить от них максимальную максимальную потребляемую мощность (но это, разумеется, быстрее разряжает батареи)

Это, конечно же, предполагает, что ИБП «похожи друг на друга», то есть в остальном они являются похожими моделями.

6
J...

Чтобы добавить к другим ответам, просто убедитесь, что у вас есть инфраструктура для его питания .

ИБП 6 кВА потребуется (в Северной Америке) поворотный замок L6-30R (или L14-30, или аналогичный - не уверен, что используется в Индии для цепей ~ 30А? Вероятно, тип коммандос):

enter image description here

розетка или проводное сетевое питание в цепи с емкостью 30 А (для входа 208 В - 230 В).

В Индии блок на 3 кВА, вероятно, будет просто использовать стандартную штепсельную вилку (M-Plug для IEC 320 C20), а блок на 6 кВА - нет.

Только если ИБП заряжается так быстро, что зарядный ток плюс ток нагрузки будет выше 3 кВА. Скорее всего, это будет не так. Тем не менее, в целях безопасности убедитесь, что розетка с выходом 3 кВА перегорела при использовании такого рода настроек! rackandboneman 6 лет назад 0
@rackandboneman Там нет "если" - вы должны снабдить его схемой, которая соответствует номинальному максимальному потреблению входного сигнала. Все, что меньше, на самом деле является хакерской работой и, в зависимости от того, где вы находитесь, возможно, в какой-то степени незаконно (или, по крайней мере, имеет юридические последствия и ответственность). J... 6 лет назад 1
Обычно я бы согласился. Не могу сказать наверняка, не зная точную модель ИБП, и если она указывает максимальную используемую мощность зарядки. Единица может быть на самом деле настраиваемой для такого рода каналов для всех, что мы знаем. rackandboneman 6 лет назад 0
@rackandboneman Нет. 6 кВА - это 6 кВА. Если все, что вам нужно, это А, а не мощность, вы покупаете другое устройство. Он не может знать, что он находится в цепи, которая не может обеспечить достаточный ток. J... 6 лет назад 1
Если вы не скажете это, установив DIP-переключатель, вставив другой предохранитель или что-нибудь из того, что в руководстве сказано, что вы можете сделать. Без указания типа и руководства все является догадкой. rackandboneman 6 лет назад 0
@ rackandboneman Не стоит утверждать, что для ИБП 6 кВА * требуется * разветвленная цепь с проводкой и размыкателем, подходящим для такой нагрузки. ** ** является гипотезой о гипотезе о мифическом «регулируемом» ИБП, который имеет магический переключатель, позволяющий подключать его к неадекватной электросети. Вы когда-нибудь видели такую ​​вещь? У меня нет J... 6 лет назад 1
Здесь нет проблем с безопасностью. Если ИБП действительно пытается вытащить больше ампер, чем может обеспечить схема, на панели уже есть выключатель, который отключит и предотвратит это. Проблема в том, что ваш выключатель будет продолжать работать. На самом деле, номинальная мощность 6 кВА почти наверняка означает, что вы можете наложить на нее такую ​​большую нагрузку (в этом случае вам понадобится соответствующая схема), а не то, что она будет заряжать батарею при таком экстремальном энергопотреблении. R.. 6 лет назад 0
@R .. `Проблема в том, что ваш выключатель будет продолжать отключаться. - Если выключатель не был неисправен и не допускает нагрузку, превышающую требуемую. Тогда ваши провода могут стать слишком горячими и зажечь огонь или выйти из строя другими неприятными способами. Никогда не стоит доверять какому-либо одному компоненту, чтобы защитить все. Zoredache 6 лет назад 0
5
Damon

Совсем нет (наверное). Но у вас также нет большей емкости.

кВА (киловольт-ампера) - это мера кажущейся мощности, как и Вт (ватт). На самом деле они одинаковы (W = VA), но когда вы читаете «W», это своего рода теоретическая цифра, которая не имеет много общего с реальным потребителем, тогда как VA учитывает индуктивные потери и тому подобное, поэтому это намного ближе к «настоящему» устройству.

Это никак не связано с емкостью (ампер-часами). Емкость точно такая же.

Теперь, это влияет на ваше энергопотребление? В теории да. Хотя батарея одинакова, инвертор более мощный, поэтому он работает где-то в более низком диапазоне, а не где-то в верхнем диапазоне его возможностей. Эксплуатация вещей (инверторы, лампочки, двигатели, несмотря ни на что) в верхнем диапазоне обычно приводит к значительному сокращению срока службы, но наилучшей эффективности. Эксплуатация вещей (независимо от того, что) в низко-среднем диапазоне их способностей обычно дает лучший срок службы, но худшую эффективность.

В принципе, это означает, что вы сжигаете лишнюю энергию, потому что ваше устройство работает не с максимальной эффективностью.

На практике, как это бывает, кривая эффективности нагрузки на каждом бесшумном инверторе в настоящее время является очень крутой . Что-то на уровне или выше 20% вы в значительной степени на 90 +%, и это не намного лучше, чем это. Действительно, выше ок. 80% кривая имеет тенденцию снижаться снова.

Таким образом, на практике нет никакой реальной разницы, но ваш ИБП, вероятно, дольше, просто быть счастливым.

4
uDev

Он не увеличил емкость, то есть то же самое. Он увеличил максимальную мощность нагрузки.

Чтобы полностью зарядить банк стоит столько же, но вы можете использовать более высокую нагрузку (конечно, она будет расходоваться быстрее).

Кто именно "он"? Ramhound 6 лет назад 0
«он» из вопроса, может, продавец. uDev 6 лет назад 0