Новый кабель CAT5 нестабилен - плохие гнезда? Плохой кабель?

4947
BeemerGuy

Это маленький проект, который я делаю дома.
Я хотел соединить две комнаты вместе (в основном, маршрутизатор - это одна комната, а коммутатор - во второй).
Поэтому я запустил CAT5 между двумя комнатами и подключил разъем RJ45 в каждой комнате.
Затем я подключил два разъема двумя кабелями CAT5, чтобы провести его через кабельный тестер, и все 8 проводов кажутся хорошими.
Теперь, когда я соединяю коммутатор и маршрутизатор, соединение нестабильно - я проверяю связь с маршрутизатором, и он едва удерживается в течение двух пингов, прежде чем отключиться, и остается в этом нестабильном состоянии.

Просто чтобы убедиться, что маршрутизатор и коммутатор в порядке, я подключил их с помощью длинного провода между двумя комнатами, и соединение абсолютно стабильно и непрерывно пингуется.

Что может быть причиной нестабильного соединения? Тем более, что он пингуется несколько раз, поэтому связь есть. Но почему это нестабильно? И как получается, что кабельный тестер говорит, что это нормально, но нестабильно?

2
как долго кабель? user1008764 12 лет назад 0
@BeemerGuy [Подобный вопрос также задавался на сервере Faulta очень давно] (http://serverfault.com/questions/87570/what-causes-network-cable-to-not-work) voretaq7 12 лет назад 0
Скорее всего, пары не назначены на булавки правильно. David Schwartz 12 лет назад 1
@DavidSchwartz Я бы ожидал, что он появится на базовом тестере непрерывности (по крайней мере, на любом приличном тестере, который показывает распиновку) voretaq7 12 лет назад 0
@ voretaq7: Непрерывность может быть хорошей, даже если пары неправильно назначены на контакты. David Schwartz 12 лет назад 1
@DavidSchwartz Да, но опять-таки любой *** приличный *** тестер целостности кабеля (один, разработанный для сетевых кабелей - например, [TC-NT2] (http://www.amazon.com/TRENDnet-Cable-Tester-COAX- TC-NT2 / dp / B0000AZK08)) также покажет вам распиновку во время теста. Когда загораются неправильные огни, обычно становится очевидным, что кабель был неправильно подключен (если вы не говорите о том, что испортили цветовые пары? voretaq7 12 лет назад 0
Вероятно, самая простая 1-ая попытка ремонта состояла бы в том, чтобы отрезать существующие гнезда и снова выполнить пробивку. sawdust 12 лет назад 0
У вас есть провода с твердым сердечником или жилы? Твердые сердечники, как правило, намного легче сдвигаются при перемещении. cutrightjm 12 лет назад 0
@ voretaq7 - Вы можете пересекать пары (вызывая перекрестные помехи между проводами) и при этом иметь отличную непрерывность. Требуется сложный кабельный тестер, чтобы обнаружить это. Daniel R Hicks 12 лет назад 0
@DavidSchwartz да, я понял, о чем вы говорили, когда я редактировал мой последний комментарий - я говорил о сильно неправильно соединенных кабелях (контакт A1, подключенный к контакту B3 или подобному) - вы правы: перекрестные помехи или снижение помехоустойчивости от несовпадающих пар могут вызвать эти проблемы. voretaq7 12 лет назад 0

3 ответа на вопрос

3
voretaq7

Если бы мне пришлось рисковать предположением, я бы сказал, что у вас, вероятно, плохой кабель из одного из следующих:

  • Гнезда RJ45 не перфорированы полностью / правильно
    (некоторые штыри не прошли через оболочку, и этого достаточно для работы тестера, но маргинально)
  • Плохой / поврежденный кабель
    (Ваш кабель перекручен, согнут или иным образом поврежден)
  • Помехи
    (ваш кабель работает рядом с линией электропередачи (или флуоресцентным освещением) и т. Д. - вещи, которые создают шум, но не могут привести к сбою основного тестера непрерывности
  • Плохой штекер (-ы)
    Убедитесь, что контактные пальцы на самом деле опущены, и коснитесь контактов на кабеле.
    Убедитесь, что вы получаете хороший твердый щелчок при подключении кабелей.

Часто бывает проще просто перезапустить кабель в подобных ситуациях - если вы хотите отладить проблему более тщательно, вам понадобится что-то большее, чем простой тестер непрерывности (верификатор кабеля или более качественный сертификатор кабеля). как правило, ужасно дорогие для домашнего использования (500 долларов и выше, хорошие сертификаты выше 1000 долларов), и я бы рекомендовал покупать только один, если вы тянете кабель для жизни.
Потраченное время и деньги на повторное использование случайного кабеля в течение всей жизни, вероятно, ниже, чем стоимость сертификатора хорошего качества :-)

Вы забыли наиболее вероятную (по моему опыту в любом случае) возможность, что кабельные пары неправильно сопоставлены с сигнальными парами. David Schwartz 12 лет назад 1
Кажется, что кабель UTP отсоединен, так как несколько пингов действительно получают ответы. Я предпочел бы проголосовать за поврежденный кабель из-за неправильной / небрежной установки. http://www.lanshack.com/cat5e-tutorial.aspx sawdust 12 лет назад 1
@sawdust - вы все еще можете иметь отличную непрерывность и по-прежнему пересекать пары, вызывая перекрестные помехи между цепями передачи и приема. Daniel R Hicks 12 лет назад 1
@sawdust неправильно перфорированные кабели (неправильные пары к неправильным контактам) может вызвать периодические проблемы. Я предполагаю, что BeemerGuy может считывать карту проводки (или удается сопоставить цвета куртки с маленькими картинками на большинстве разъемов) :-) voretaq7 12 лет назад 1
0
Daniel R Hicks

Обратите внимание, что недостаточно просто подключать провода одинакового цвета к одинаковым пронумерованным контактам на обоих концах. Кроме того, вы должны иметь ПАРЫ в кабеле, правильно подключенные к ПАРЫ выводов на разъеме. Это было некоторое время, но распиновка выглядит примерно так:

  1. Соедините провод 1
  2. Pair A wire 2
  3. Пара B провод 1
  4. Пара С провод 1
  5. Пара С провод 2
  6. Пара B провод 2
  7. Пара D провод 1
  8. Пара D провод 2

Обратите внимание, что это не «логическое» расположение: у вас есть пара, затем две пары, одна пересекает другую, а затем четвертая отдельная пара.

Since I'm installing both ends, does it matter that they have to be in a particular order? Shouldn't I just make up an order on one end, and match it on the other end? Aren't they merely 8 wires just being relayed? BeemerGuy 12 лет назад 0
@BeemerGuy - The wires are in TWISTED PAIRS. It's *very* important, for noise rejection reasons, to maintain an individual circuit on a single twisted pair, vs have it split between two pairs. (It doesn't matter (much) which pair goes where, so long as each individual pair is kept together.) Daniel R Hicks 12 лет назад 2
@BeemerGuy Да, это очень важно. Если вы не подключите его правильно, вы победите всю точку скручивания пар, вы заставите сигнал мешать друг другу, и вы потеряете большую часть своей невосприимчивости к внешним помехам. David Schwartz 8 лет назад 0
0
user385055

There are actually two possible wiring patterns. They are EIA/TIA-568A and EIA/TIA-568B which have backwards compatibility with RJ-11 (or not). Either wiring pattern can be used and most Cat 6 termination devices are color coded for both A and B wiring. Obviously you should consistently use A or B throughout a single installation.