RAID-контроллер сообщает о предупреждении «Обнаружена ошибка чтения резервной копии DCB»

487
user755198

Как упоминалось в заголовке, мой 3ware RAID Controller 9650SE-16ML сообщает следующее предупреждение:

Jul 26, 2017 09:16:33PM - Controller 0 WARNING - Backup DCB read error detected: port=15(null) 

Это предупреждение отправляется один раз при каждой загрузке сервера. Состояние накопителя на порту 15 «ОК». Кажется, работает правильно. Другие драйверы тоже работают.
Состояние RAID-модулей на этом контроллере - «ОК», ни один не ухудшен. Даже после проверки неисправного устройства, предупреждение все еще появляется.

Что здесь происходит? Что я могу сделать, чтобы это исправить?

Изменить: Единственная полезная вещь, которую я мог найти, это:

Контроллер обнаружил скрытую ошибку в резервном блоке конфигурации диска (DCB).

RAID-контроллер 3ware проверяет резервный DCB, даже если основной DCB в порядке. Если обнаружена ошибка, контроллер попытается исправить ошибку, прочитав основную копию. Если основная копия действительна, резервный DCB будет перезаписан для исправления ошибок.

Действие: AMCC рекомендует проверить устройство.

Источник: https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/Komplette_%C3%9Cbersicht_aller_3ware_Ereignismeldungen

Проверка устройства не исправила это.

0

1 ответ на вопрос

0
oldmud0

Вы абсолютно уверены, что устройство, на котором находится резервный DCB, работает не плохо? Вы можете выполнить блочное тестирование на чтение / запись или проверку SMART.

Если это возможно, попробуйте повернуть конфигурацию приводов так, чтобы подозреваемый модуль не использовался ни для одного DCB.

Ты был прав. Проверка SMART показала, что диск сломан. Спасибо! user755198 7 лет назад 0

Похожие вопросы