Роберт, я постараюсь ответить на ваш вопрос, а также на ваши комментарии. В Интернете существует множество мифов об этой категории кабелей, и я постараюсь развеять некоторые из них. Также вы строго ограничиваете хорошие ответы этим вопросом из-за нежелания устанавливать какое-либо оптоволокно.
«Я посмотрел на патч-панели и сокеты - я не нашел ни одной, которая бы поддерживала S / FTP специально. Они предназначены для экранированных или неэкранированных кабелей, независимо от того, все ли сетевое оборудование 10Gb-Base-T SUTP, FUTP, FFTP и т. Д., Однако, похоже, что все они поддерживают экранирование (опять же, нет разницы между типами экранирования). «
Ответ: Патч-панели S / FTP и F / UTP легко доступны. Вы не найдете их рядом с любым розничным продавцом, продающим сетевое оборудование потребительского уровня. Кроме того, вы можете не найти CAT-8 ничего, что находится в пределах вашего бюджета. CAT-8 в настоящее время используется в дата-центрах и в настоящее время не обязательно рассматривается для потребителей. Вы также можете подключить провод заземления к заземленной шине на каждом конце кабеля, если оборудование не экранировано изнутри. https://www.blackbox.com/en-us/store/Detail.aspx/CAT7-Patch-Panel---1U-24-Port/JPM10GF24
Что касается скоростей, которые я хочу запустить, позвольте мне предисловие: я не хочу заменять кабели в течение длительного времени. Итак, 10Gb / s в фокусе, потому что сейчас это стандарт для 6a, и сейчас он находится в разумном ценовом диапазоне - коммутируемый, для уменьшенного количества портов. Но нет никаких ограничений для меня лично. Я бы предпочел не заменять всю кабельную систему, а скорее модернизировать сетевое оборудование за годы / десятилетия, и кто скажет, что, возможно, через 10, 15 или более лет можно будет использовать 6a для более высоких скоростей, скажем, 25 Гбит / с или 40 Гб / с? Говорят, что Cat 5e способен обрабатывать 10 Гбит / с на коротких трассах.
Ответ: если вы не хотите заменять свой кабель в течение длительного времени, то установите (класс CAT-8 1), он по-прежнему использует RJ-45, а не стандарт кабельной системы десять лет назад (2008 - стандарты Cat 6A - ANSI / TIA / EIA-568-B.2-10) скорости, которые будут приходить, определяются пропускной способностью кабеля, и он, скорее всего, не будет поддерживать более высокие скорости. Точно так же, как все должны были перейти на CAT5e с CAT-5 для поддержки 1 Гбит / с. Кто бы ни сказал, что cat-5e может обрабатывать 10 Гбит / с, у него есть фундаментальное недопонимание медной телекоммуникационной практики. Даже если по обе стороны была согласована ссылка для 10g, она не приблизилась бы к этой фактической пропускной способности. (это можно проверить с помощью кабельного анализатора сетей Fluke.)
Cat7 to Cat 8 на самом деле плохой совет, на мой взгляд. Это не легко доступно, и невероятно дорого в данный момент. Кроме того, он не полностью сертифицирован: ISO может сертифицировать его как совместимый с кабелями SFTP Cat7A, так что это может быть пустой тратой денег. Однако, в некотором роде, Cat7A не сертифицирован ANSI / TIA-568. Кроме того, они сертифицированы только для скорости 40 Гбит / с на макс. ~ 30 м. Тогда есть разъем, который используется с Cat7 и далее: GG45.
Ответ: Вы путаете категорию кабеля с классомВ 2016 году рабочая группа IEEE 802.3bq ратифицировала поправку 3, в которой определены 25Gbase-T и 40gbase-T для кабелей категории 8, определенных для 2000 МГц. (ANSI / TIA 568-C.2-1) Хотя это правда, что эти скорости имеют строгие ограничения по расстоянию (вы не указали нам длину вашего дома до конца.) Если ваш новый дом дальше, чем apx 90-футовые ограничения: вы должны установить требуемые кабели на двух половинах дома, которые соответствуют требованиям, и использовать оптоволоконный кабель для соединения двух концов распределения. Забудьте CAT-7 (Class F Augmented), никто не прыгнул на подножку. И в результате он, скорее всего, пойдет по пути бета-макс. Разъемы категории 8 используют 8-контактный модульный (RJ45) разъем и полностью обратно совместимы с предыдущими категориями. Кабели категории 8 могут поддерживать скорость передачи данных 10 Гбит / с и ниже при полной конфигурации канала 100 м (328 футов). Все типы кабелей легко доступны, они могут просто не вписаться в бюджет вашего проекта. Также находится в стадии разработки категория ISO 8.2 (система класса II). Он основан на системе категории 7А, указанной во втором издании ISO 11801. Различные разъемы могут использоваться для системы класса II; Неясно, будет ли сделан выбор для выбора одного разъема. Обратная совместимость с RJ45 не гарантируется, и, скорее всего, потребуется гибридный патч-корд. Я бы лично положился на замену розеток и разъемов, а не разрывал сухую стену своего дома, чтобы заново провести все мои кабели. Также находится в стадии разработки категория ISO 8.2 (система класса II). Он основан на системе категории 7А, указанной во втором издании ISO 11801. Различные разъемы могут использоваться для системы класса II; Неясно, будет ли сделан выбор для выбора одного разъема. Обратная совместимость с RJ45 не гарантируется, и, скорее всего, потребуется гибридный патч-корд. Я бы лично положился на замену розеток и разъемов, а не разрывал сухую стену своего дома, чтобы заново провести все мои кабели. Также находится в стадии разработки категория ISO 8.2 (система класса II). Он основан на системе категории 7А, указанной во втором издании ISO 11801. Различные разъемы могут использоваться для системы класса II; Неясно, будет ли сделан выбор для выбора одного разъема. Обратная совместимость с RJ45 не гарантируется, и, скорее всего, потребуется гибридный патч-корд. Я бы лично положился на замену розеток и разъемов, а не разрывал сухую стену своего дома, чтобы заново провести все мои кабели. и, скорее всего, потребуется гибридный патч-корд. Я бы лично положился на замену розеток и разъемов, а не разрывал сухую стену своего дома, чтобы заново провести все мои кабели. и, скорее всего, потребуется гибридный патч-корд. Я бы лично положился на замену розеток и разъемов, а не разрывал сухую стену своего дома, чтобы заново провести все мои кабели.
«Стандарты TIA и ISO предусматривают один дополнительный шаг для заземления экранированных и экранированных кабельных систем. В частности, в пункте 4.6 стандарта ANSI / TIA-568-B.1 и в пункте 11.3 стандарта ISO / IEC 11801: 2002 говорится, что экран кабеля должен быть связан с TGB в телекоммуникационной комнате, и это заземление в рабочей зоне может быть достигнуто через подключение питания оборудования ".
Кроме того, не заставляйте электриков устанавливать это. если он не подключен и не заземлен должным образом, вы можете положить Cat-5 в стены. Пойдите с кем-то, кто знает, как завершить CAT-6A и выше, и имеет кабельный анализатор, чтобы проверить и доказать установку позже. Кто-то сертифицированный BICSI может справиться с этим, но должен иметь достаточный опыт и знания заземления телекоммуникаций (ANSI-J-STD-607-A-2002).
С учетом всего вышесказанного Валерия Рыбински опубликовал очень хороший официальный документ на эту тему: «Экранированные и экранированные кабели: помехозащищенность, заземление и миф об антенне».
далее, это было преобразовано в условия мирян многочисленными статьями и авторами каблирования. Прежде чем читать его, я бы порекомендовал вам освежиться на этих условиях:
Синфазный или дифференциальный режим, контуры заземления, сигнал / шум, мощность Шеннона
Мифы и реалии экранированных экранированных кабелей
Я надеюсь, что это поможет вам в будущем, если я пропустил что-то, что кто-то заметил. пожалуйста, дай мне знать. я обновлю ответ.
Рекомендации:
https://www.belden.com/blog/digital-building/get-to-know-category-8-cabling
http://www.datacottage.com/nch/cablinghist.htm#.Wo3AiXxG0mg
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_11801#Category_7A
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_11801#Category_8
https://diy.stackexchange.com/questions/86061/are-cat-5-sockets-compatible-with-cat-7-cable