STP Cat6 и неэкранированные гнезда для трапецеидальных искажений / патч-панель

1082
nokturnal

Во-первых, мне стыдно, что я спрашиваю об этом ... но у меня нет опыта общения вообще, хе-хе

... У меня есть кое-что от Monoprice, включая катушку cat6 STP (твердый 23awg), и я начинаю подключать свой подвал. Потянув за какой-то кабель, я снял свою первую тягу и заметил случайный медный провод в жгуте и стал беспокоиться, поскольку у меня есть только обычные гнезда CAT6 Keystone и нормальная патч-панель Cat6 ... когда я говорю нормально, я имею в виду, что я не Посмотрите, как я могу использовать этот случайный медный провод на разъемах или патч-панели.

Я думаю, мой вопрос, могу ли я использовать эту настройку? Если я это сделаю, то какие минусы в этом? Является ли экранирование бесполезным, если я правильно не использую этот случайный медный кабель на каждом конце?

Спасибо, и извините, если это очень важный вопрос :)

1
Ну, в одном из прочитанных мной советов было предложено использовать дополнительный провод, чтобы открыть оболочку кабеля, чтобы он случайно не порезал провод в любом месте, где вы его не обрезали. Так что это не совсем бесполезно. Также клетки Фарадея имеют некоторую выгоду, даже если они не заземлены. Таким образом, фольга внутри которой может помочь медный провод, может помочь, даже если вы не заземлите этот провод. Я просто не уверен, добавит ли это много в цифровых приложениях по сравнению с самими поворотами так же сильно, как аналоговые приложения, такие как телефоны infixed 8 лет назад 0

1 ответ на вопрос

1
Ron Maupin

Если вы заплатили за кабель категории 6, вы потеряли разницу в цене между ним и кабелем категории 5E. Я серьезно сомневаюсь, что у вас есть навыки, опыт, надлежащие инструменты и тестер для установки кабеля и тестирования его для прохождения набора тестов категории 6. Опытные установщики имеют проблемы с установками категории 6. Соблюдали ли вы стандарты, касающиеся максимального натяжения и минимального радиуса изгиба? Превышение любого из них приведет к повреждению кабеля, а одножильный кабель достаточно хрупкий, а STP - еще более. Разрыв щита сделает его бесполезным, поскольку он должен быть непрерывным от начала до конца.

Провод является проводом утечки, чтобы помочь в заземлении. Экран должен быть подключен к надлежащему заземлению. Вы должны использовать оборудование, которое может правильно подключить STP для заземления, в противном случае вы теряете деньги на экранирование. Большая часть оборудования бизнес-класса может сделать это, поскольку оборудование требует заземления, но большинство оборудования потребительского класса не заземляет должным образом STP.

Вам также следует ознакомиться со стандартом инфраструктуры жилой электросвязи ANSI / TIA / EIA-570-B . Например:

6.2 Кабель UTP 100 Ом

6.2.1 Радиус изгиба

В местах с заделками UTP радиусы изгиба кабеля должны быть не менее чем в четыре раза больше диаметра кабеля для выходного кабеля.

6.2.2 Натяжение натяжения

Максимальное напряжение натяжения для 4-парного кабеля UTP 24-AWG не должно превышать 110 Н (25 фунт-сил).

6.2.3 Подключение оборудования

Кабели должны быть подключены соединительным оборудованием той же категории или выше. Установленные характеристики передачи компонентов, которые отвечают требованиям различных категорий характеристик, должны классифицироваться по наименее эффективному компоненту в линии (например, кабели, разъемы и коммутационные шнуры, которые не рассчитаны на одну и ту же пропускную способность). Эта категория производительности должна быть отмечена на подключаемом оборудовании или отмечена в записях администратора.

Удалите только столько оболочки кабеля, сколько требуется для подключения соединительного оборудования, чтобы сохранить геометрию кабеля. При прекращении подключения оборудования сохраняйте парное закручивание как можно ближе SP-3-3490-RV2 (чтобы стать ANSI / TIA / EIA-570-B) до точки механического завершения 1 n. Для кабелей категории 5е и категории 6 количество пар раскручивания в результате заделки на соединительные устройства должно быть не более 13 мм (0,5 дюйма). Для кабелей категории 3 раскручивание не должно превышать 75 мм (3 дюйма)., Минимум 200 мм (8 дюймов) избыточного кабеля следует хранить в каждой розетке.

6.2.4 Кросс-коммутаторы и патч-корды

Перемычки и кабели, используемые для коммутационных шнуров, должны быть той же категории или выше, что и выходные кабели, к которым они подключаются. Из-за разнообразия типов кабелей, типов подключаемого оборудования, необходимых инструментов и испытаний, отключение коммутационных шнуров на месте не рекомендуется.

Итак, ради аргумента, давайте представим, что я действительно следую за натяжением скорости вытягивания и радиусом изгиба и т. Д. И, кроме «напрасной траты моих денег», есть ли обратная сторона использования STP с оборудованием «потребительского» уровня, таким как мои гнезда CAT6 Keystone и патч-панель? Кстати, у меня есть соответствующий тестер, инструменты для перфорации и т. Д. Вы на 100%, что у меня нет опыта хе-хе nokturnal 8 лет назад 0
У вас есть Fluke за 8000 долларов или другой тестер, который входит в комплект 6-й категории? Мои сомнения основаны на том, что вы не знаете, что такое сливной провод, поскольку любой специалист по установке, имеющий опыт правильной установки кабелей категории 6, это знает. Настоящим недостатком являются ненужные расходы и обманчивые мысли о том, что у вас есть установка категории 6. Это может создать проблемы в будущем, если вы когда-нибудь получите оборудование на 10 Гб, которое со временем станет стандартным в большинстве случаев, когда 1 Гб заменит 100 Мб. Если экранирование сломано или неправильно заземлено, это бесполезно. Ron Maupin 8 лет назад 0
Как известно любому опытному установщику, кабельная система получает только оценку компонента с самым низким рейтингом. Прочитайте 6.2, который я цитировал выше. Ron Maupin 8 лет назад 0
Да, мы согласны с тем, что я дебил для получения STP. Я понял, давайте двигаться дальше. Я также понимаю, что в идеале это может не работать в соответствии со стандартами установки, основанными на спецификациях cat-6, и в будущем может не увеличиться до 10 Гб. Суть в том, что у меня сейчас кат6 STP. Мне просто интересно, смогу ли я использовать его до сих пор или есть явный технический недостаток, заключающийся в том, что он неправильно обоснован, что повлияет на производительность. Если единственным недостатком является удар по моему эго и немного большая вмятина на мой банковский счет для получения STP, я могу принять это. nokturnal 8 лет назад 0
Я думаю, что я ответил на ваш вопрос. В основном у вас будет UTP-кабель категории 5E (при условии, что это минимальный рейтинг ваших компонентов, он устанавливается и может пройти набор тестов для этого рейтинга, который намного сложнее, чем простая карта соединений). Экранирование не будет работать вообще, если оно не заземлено должным образом. Ваша система будет иметь рейтинг для любого набора тестов, который она может пройти. Я не могу точно сказать, что вы можете правильно отключить кабель, или он был поврежден при установке. Например, сшивание раскручивает его достаточно, чтобы вызвать сбой. Ron Maupin 8 лет назад 0