Cat6a U / FTP в домашней сети и экранирование

632
LinuxIntermediate

Я делаю расширение в своем доме, и сейчас самое время установить домашнюю сеть. Здесь есть несколько сообщений по этому вопросу, но я не нашел все ответы, которые я искал.

Это моя (простая) ситуация:

  • Пытаясь защитить сеть в будущем (или пытаясь ;-))
  • Небольшой дом (отсюда множество электрических кабелей, проходящих через стены шпильки, без кабеля длиной более 30 м)
  • Кабели Cat6a U / FTP
  • Будет использовать патч-панель
  • Нужен 16-портовый коммутатор (рекомендуется? Может быть, с 1 портом POE) и в будущем коммутатор 10GbE, когда они станут более доступными
  • Узел Ноль находится под лестницей

Мне трудно найти подробности о том, как сделать это правильно.

Сценарий A: Я использую кабель U / FTP в качестве кабеля UTP с неэкранированной коммутационной панелью, с пластмассовыми разъемами RJ45 для настенной розетки и коммутационными кабелями UTP между коммутационной панелью и коммутатором (не заземлен, кроме кабеля питания)

  1. Я много раз читал, что возможно, что это приведет к худшей производительности, если просто использовать кабель UTP, но это теоретический риск или это может произойти?

  2. можно ли достичь 10GbE в этом сценарии (с соответствующим переключателем)

Сценарий B. Использование кабеля U / FTP по назначению. И это где я потерян. Вот мои предположения:

  1. Мне нужна экранированная патч-панель

  2. Мне нужны экранированные модули RJ45 (металлические заглушки) на лицевой панели стены

  3. Мне нужны экранированные трапецеидальные искажения на патч-панели для каждого порта

  4. Мне нужны экранированные разъемы RJ45 для соединительных кабелей на обоих концах

  5. Мне нужны экранированные разъемы RJ45 для экранированных соединительных кабелей между лицевыми панелями стены и рабочими станциями.

  6. Что нужно обосновать в ситуации B? только патч панель? только переключатель? только лицевые панели?

Существует так много противоречивой информации :-( Цель состоит в том, чтобы просто иметь приличную домашнюю сеть и оптимизировать скорость.

Может кто-нибудь помочь?

PS: сказать мне, чтобы пойти с кабелем UTP не вариант. У меня есть, я держу это ;-)

1
Вы должны прочитать официальный документ в моем ответе по ссылке, он объясняет все: https://superuser.com/questions/1295256/s-ftp-or-u-ftp-when-wiring-a-house-with-cat6a -cabels-for-10gbe / 1295287 # 1295287 не переходите с 6a, если вы пытаетесь получить доказательства будущего, это стандарт буквально десять лет назад. Tim_Stewart 6 лет назад 0
@ Tim_Stewart, на самом деле нет такой вещи, как кабели категории 7 и категории 8. ANSI / TIA / EIA определяют категории кабелей, и они делают это только для UTP, и в настоящее время единственными зарегистрированными категориями кабелей являются 3,5, 6 и 6а. Есть классы кабелей ISO / IEC, которые выходят за рамки этого, и многие люди называют их по категориям, что совершенно неверно. Ron Maupin 6 лет назад 0
@ron maupin: Ansi / tia 568-C.2-1 была ратифицирована в 2016 году? Вы хотите сказать, что кабели CAT-8, которые вы можете приобрести сейчас, не рассчитаны на 2000 МГц? Tim_Stewart 6 лет назад 0
@Tim_Stewart В этом стандарте нигде не упоминается категория 8. Ron Maupin 6 лет назад 0
@Tim_Stewart: "_4.2 ** Распознаваемые категории ** Признанные категории сбалансированных кабелей и компонентов по витой паре: Категория 3: Это обозначение применяется к сбалансированным кабелям по витой паре 100 Вт и компонентам, характеристики передачи которых указаны от 1 до 16 МГц. Категория 5e: это обозначение применяется к сбалансированной кабельной витой паре 100 Вт и компонентам, характеристики передачи которых указаны в диапазоне от 1 до 100 МГц. " Ron Maupin 6 лет назад 0
@Tim_Stewart продолжение "_Категория 6: Это обозначение применяется к сбалансированной кабельной витой паре 100 Вт и компонентам, характеристики передачи которых указаны в диапазоне от 1 до 250 МГц. Категория 6A: Это обозначение применяется к сбалансированной кабельной витой паре 100 Вт и компонентам, характеристики передачи которых указаны от 1 до 500 МГц. " Ron Maupin 6 лет назад 0
@Tim_Stewart продолжение "_Категория 1, 2, 4 и 5 категории и компоненты не признаются частью этого стандарта, и, следовательно, их характеристики передачи не указаны. Характеристики передачи категории 5, используемые в" старых "кабельных установках, предназначены для ссылка в приложении М._ " Ron Maupin 6 лет назад 0
@ Tim_Stewart, продается много дерьмового кабеля, и многие продавцы используют незарегистрированные категории в качестве маркетинговых терминов для продажи кабеля. Дело в том, что Категория-7 и Категория-8 - всего лишь плод воображения маркетологов. Ron Maupin 6 лет назад 0
Я не мог сказать вам так или иначе, я установил его по запросу клиента. Я не мог проверить это, потому что у меня есть DTX-1800. Предположительно, новая серия DTX-8000 может проверить Cat-8. Или мы говорим, что сети Fluke также включены в рекламу? https://flukenetworks.cloudhostedresources.com/?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&url=https%3A%2F%2Fwww.flukenetworks.com%2FExpertise%2FLearn-About%2Fcategory-8-cable -тестирование Tim_Stewart 6 лет назад 0
https://www.cablinginstall.com/articles/print/volume-24/issue-8/features/standards/two-standards-milestones-accomplished-and-many-other-tia-activities-in-process.html Tim_Stewart 6 лет назад 0

1 ответ на вопрос

-1
Ron Maupin

Вы просто не можете смешивать экранированные и неэкранированные части в ссылке. Экран работает только в том случае, если он непрерывный сквозной и правильно заземлен на обоих концах. Фактические провода в экранированных кабелях не могут соответствовать спецификациям без рабочего экранирования. Наличие неэкранированных разъемов означает, что экранирование повреждено на линии и не заземлено должным образом. Неправильно заземленные соединения с экранированным кабелем не могут соответствовать требуемым характеристикам кабеля.

Вы должны использовать категорию 6а для 10GBase-T (10 гигабит).

Есть документы, которые объясняют вещи для вас. Например, экранированный и неэкранированный кабель витой пары :

Если кабель STP сочетается с неправильно экранированными разъемами, соединительным оборудованием или розетками или если сам фольгированный экран поврежден, общее качество сигнала будет ухудшаться. Это, в свою очередь, может привести к ухудшению характеристик излучения и помехоустойчивости. Поэтому, чтобы экранированная кабельная система полностью снижала помехи, каждый компонент в этой системе должен быть полностью и без проблем экранирован, а также надлежащим образом установлен и обслуживаться.

Кабельная система STP также требует хорошей практики заземления и заземления из-за наличия экрана. Неправильно заземленная система может быть основным источником излучения и помех. Находится ли это заземление на одном конце или на обоих концах кабеля, зависит от частоты, с которой работает данное приложение. Для высокочастотных сигналов кабельная система STP должна быть заземлена как минимум на обоих концах кабеля и должна быть непрерывной. Экран, заземленный только на одном конце, не эффективен против помех магнитного поля.


К вашему сведению, категории кабелей определяются стандартом ANSI / TIA / EIA, который определяет только UTP. Многие кабели многих производителей не могут соответствовать спецификации категории без добавления экрана, и неправильное использование экранированного кабеля не позволит ему пройти тестовый набор категории.

Кроме того, Caetgory-6 и Категория 6-a должны быть установлены профессиональными установщиками, так как весьма сомнительно, что у вас есть опыт или (очень дорогое) испытательное оборудование, чтобы определить, что установленный кабель соответствует тестовому комплекту категории. Вы можете использовать все детали правильной категории, но наиболее важным для прохождения тестов является фактическая установка, и даже многие опытные установщики испытывают трудности с кабелями категории 6 и категории 6а.

В общем, из того, что я понимаю, мне нужно, чтобы все было экранировано. Я мог бы нанять установщика, но мне нужно купить пропавшее оборудование. Итак, речь идет об экранированной патч-панели, настенной розетке с экранированным модулем и экранированных патч-кабелях. Я прав? LinuxIntermediate 6 лет назад 1
Если вы хотите использовать экранированный кабель, то да, и оборудование (маршрутизаторы, коммутаторы и т. Д.), К которому подключаются кабели, должно быть в состоянии использовать экранированный кабель (для этого оборудовано большинство оборудования корпоративного уровня). Вы действительно не увидит никакой разницы между использованием экранированной и неэкранированной сети, кроме стоимости. Маловероятно, что у вас есть радиочастотное оборудование, использующее частоты, которые могут создавать помехи для неэкранированного кабеля (очень редко требуется экранированный кабель). Ron Maupin 6 лет назад 0
Чувствуется, что тогда сценарий А будет лучше / проще, но я не смог бы достичь 10GbE с ним ... LinuxIntermediate 6 лет назад 0
Вы можете запустить 10 Гб по неэкранированному кабелю категории 6а. Вероятно, вы могли бы использовать 10 Гб на неэкранированном кабеле категории 6 (до 55 метров), если кабель правильно установлен, пройдя тестовый набор и используя одножильный горизонтальный кабель, с многожильными патч-кордами, длина которых не превышает 10 метров в любой кабельной трассе. Ron Maupin 6 лет назад 1
К сожалению, у меня есть кабель U / FTP, как я уже упоминал, поэтому в настоящее время использовать неэкранированный кабель невозможно :-( Я думаю, что мне нужно нанять установщика сейчас. Мне просто нужно убедиться, что я покупаю правильные механизмы ;-( LinuxIntermediate 6 лет назад 0

Похожие вопросы