Ошибка жесткого диска в Intel Matrix Storage Manager

827
Yoga

У меня есть два жестких диска, оба 160 ГБ, и с Intel Matrix Raid на этих двух дисках я создал два тома

  • Volumne0 Raid1
  • Volumne1 Raid0

Теперь один из жестких дисков показывает ошибку в диспетчере Intel Matrix Raid

Ошибка жесткого диска в Intel Matrix Storage Manager

Вопросы:

  • Почему только Volumne0помечен ухудшенный, но нет Volumne1? Предположим, ошибка жесткого диска также содержит данные для Volumne1, но его здоровье теперь помечено как зеленый?

  • Я пытался проверить жесткий диск, hddguardianи, кажется, все в порядке

  • Если я собираюсь заменить жесткий диск, но поскольку он также содержит Volumne1Raid0, то при удалении диска olumne также будет в автономном режиме, какова будет лучшая стратегия замены?

2
Какого размера `Volume0` и` Volume1`? Вы сначала создали Volume0? Twisty Impersonator 9 лет назад 0

1 ответ на вопрос

1
Phil

Почему только Volumne0 отмечен как деградированный, а не Volumne1? Предположим, ошибка жесткого диска также содержит данные для Volumne1, но его состояние теперь помечено зеленым?

Моя гипотеза состоит в том, что ваш жесткий диск отключился на некоторое время.

Потенциальная причина, по которой vol0 ухудшается, но не vol1, заключается в том, что vol0 является рейдом 1: зеркальное отображение. Если один из двух дисков отключился, данные теперь не синхронизированы (и это легко обнаружить).

Но в случае тома Raid0 (vol1) нет данных о четности и дубликатов данных. Поэтому, когда диск снова подключен, все хорошо и жизнь продолжается. Нет никакого способа узнать, были ли потеряны данные (возможно, кроме контрольных сумм, но я сомневаюсь, что Intel Matrix реализует это). В лучшем случае контроллер мог зарегистрировать инцидент и сообщить вам, что данные, вероятно, были потеряны. Но в raid0 целостность данных не имеет значения.

Я попытался проверить жесткий диск с hddguardian, и, кажется, все в порядке

Да, если какое-либо другое оборудование было неисправно (кабели, питание, контроллер), возможно, HD некоторое время был отключен, но на 100% исправен. Но это не исключает, что HD может иметь прерывистую проблему.

Если я собираюсь заменить жесткий диск, но так как он также содержит Volumne1, который является Raid0, то olumne будет также в автономном режиме, когда я удаляю диск, какова будет лучшая стратегия замены?

Если проблема действительно связана с диском, лучшей стратегией замены будет добавление нового диска, повторная синхронизация массива с новым диском, а затем удаление неисправного жесткого диска.